Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1456 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Linux et OS Alternatifs
  Hardware

  smartmontools

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

smartmontools

n°939227
patrick2
V6 power
Posté le 31-07-2007 à 22:40:30  profilanswer
 

bonsoir,
 
qui saurait interpreter et utiliser ce logiciel ?[u][/u]

mood
Publicité
Posté le 31-07-2007 à 22:40:30  profilanswer
 

n°939232
Trakx
Posté le 31-07-2007 à 22:59:57  profilanswer
 

sûrement la personne qui a écrit cette page => http://valaurea.free.fr/documents/sig11_smart.html

n°939234
patrick2
V6 power
Posté le 31-07-2007 à 23:02:38  profilanswer
 

je t'avoue que je l'ai lu avant de poster mais c'est un peu du chinois pour moi :(

n°939236
Trakx
Posté le 31-07-2007 à 23:07:44  profilanswer
 

qu'est ce que tu veux savoir exactement ?
 
SMART = Self Monitoring Analysis & Reporting Technology
certains disques durs ont cette fonction (que tu choisis d'activer ou non dans le bios), et avec smartmontools tu as un démon qui va vérifier le bon fonctionnement de ton disque dur, en gros il est censé te prévenir avant que le disque clamse ce qui te permettra de faire une sauvegarde avant (mais bon t'es pas obligé d'attendre pour en faire)

n°939238
patrick2
V6 power
Posté le 31-07-2007 à 23:18:52  profilanswer
 

j'ai un disque qui claquait et sifflait ce matin .
j'avais envie de le tester pour voir mais je n'ai rien vu apres avoir lance la commande de test ( j'ai peut etre mal vu ou pas compris ) . je vais poster si qq a le temps de regarder .
 
ps : je sauvegarde toujours par avance mes precieuses donnees .
 
 
[root@localhost patrick]# smartctl -a /dev/hdb
smartctl version 5.37 [i586-mandriva-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
 
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Maxtor DiamondMax Plus D740X family
Device Model:     MAXTOR 6L040J2
Serial Number:    662224715973
Firmware Version: A93.0500
User Capacity:    40,027,029,504 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   5
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 1
Local Time is:    Tue Jul 31 23:07:01 2007 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
 
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
 
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x80) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 (  34) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x1b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        No Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  20) minutes.
 
SMART Attributes Data Structure revision number: 11
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0029   100   253   020    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   081   080   020    Pre-fail  Always       -       2485
  4 Start_Stop_Count        0x0032   095   095   008    Old_age   Always       -       3833
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   037   037   020    Pre-fail  Always       -       319
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   023    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   088   088   001    Old_age   Always       -       8403
 10 Spin_Retry_Count        0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0013   100   100   020    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   095   095   008    Old_age   Always       -       3770
 13 Read_Soft_Error_Rate    0x000b   100   100   023    Pre-fail  Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   081   074   042    Old_age   Always       -       50
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       207029
196 Reallocated_Event_Count 0x0010   100   253   020    Old_age   Offline      -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
 
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 18 (device log contains only the most recent five errors)
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
 
Error 18 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 59 03 bd 3f 28 f2  Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x02283fbd = 36192189
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:02:27.938  READ DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:02:22.903  READ DMA
  c8 00 40 18 99 00 f0 00      00:02:21.553  READ DMA
  ca 00 18 00 3f 00 f0 00      00:01:40.116  WRITE DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:34.688  READ DMA
 
Error 17 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 59 03 bd 3f 28 f2  Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x02283fbd = 36192189
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:02:22.903  READ DMA
  c8 00 40 18 99 00 f0 00      00:02:21.553  READ DMA
  ca 00 18 00 3f 00 f0 00      00:01:40.116  WRITE DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:34.688  READ DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:29.436  READ DMA
 
Error 16 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 59 03 bd 3f 28 f2  Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x02283fbd = 36192189
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:34.688  READ DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:29.436  READ DMA
  c8 02 08 b0 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 a0 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 98 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
 
Error 15 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 59 03 bd 3f 28 f2  Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x02283fbd = 36192189
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:29.436  READ DMA
  c8 02 08 b0 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 a0 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 98 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 88 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
 
Error 14 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  04 81 05 01 00 00 b0
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  ec 00 05 01 00 00 b0 18      00:04:08.311  IDENTIFY DEVICE
  a1 01 05 01 00 00 b0 54      00:04:07.857  IDENTIFY PACKET DEVICE
  ff ff ff ff ff ff ff ff      00:03:46.760  [VENDOR SPECIFIC]
  ff ff ff ff ff ff ff ff      00:03:46.661  [VENDOR SPECIFIC]
  ff ff ff ff ff ff ff ff      00:03:46.562  [VENDOR SPECIFIC]
 
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
 
 
Device does not support Selective Self Tests/Logging
[root@localhost patrick]#        
 
**********************
 
[root@localhost patrick]# smartctl -a /dev/hdc
smartctl version 5.37 [i586-mandriva-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
 
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Maxtor DiamondMax Plus 9 family
Device Model:     Maxtor 6Y080L0
Serial Number:    Y21WZNQC
Firmware Version: YAR41BW0
User Capacity:    81,964,302,336 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0
Local Time is:    Tue Jul 31 23:18:28 2007 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
 
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
 
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 ( 241) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  37) minutes.
 
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  3 Spin_Up_Time            0x0027   225   223   063    Pre-fail  Always       -       7844
  4 Start_Stop_Count        0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       1018
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   253   253   063    Pre-fail  Always       -       3
  6 Read_Channel_Margin     0x0001   253   253   100    Pre-fail  Offline      -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0027   253   247   187    Pre-fail  Always       -       43615
  9 Power_On_Minutes        0x0032   234   234   000    Old_age   Always       -       321h+26m
 10 Spin_Retry_Count        0x002b   253   252   157    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x002b   253   252   223    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   249   249   000    Old_age   Always       -       1618
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       40
195 Hardware_ECC_Recovered  0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       7335
196 Reallocated_Event_Count 0x0008   250   250   000    Old_age   Offline      -       3
197 Current_Pending_Sector  0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0008   097   001   000    Old_age   Offline      -       589
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       7
202 TA_Increase_Count       0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
203 Run_Out_Cancel          0x000b   253   252   180    Pre-fail  Always       -       1
204 Shock_Count_Write_Opern 0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
205 Shock_Rate_Write_Opern  0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
207 Spin_High_Current       0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
208 Spin_Buzz               0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024   194   190   000    Old_age   Offline      -       0
 99 Unknown_Attribute       0x0004   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
100 Unknown_Attribute       0x0004   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
101 Unknown_Attribute       0x0004   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
 
SMART Error Log Version: 1
Warning: ATA error count 1162 inconsistent with error log pointer 5
 
ATA Error Count: 1162 (device log contains only the most recent five errors)
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
 
Error 1162 occurred at disk power-on lifetime: 4111 hours (171 days + 7 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  84 51 00 00 00 00 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:49.152  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:49.088  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:49.040  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:01.024  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.960  READ DMA
 
Error 1161 occurred at disk power-on lifetime: 4111 hours (171 days + 7 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  84 51 00 00 00 00 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:49.088  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:49.040  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:01.024  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.960  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.896  READ DMA
 
Error 1160 occurred at disk power-on lifetime: 4111 hours (171 days + 7 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  84 51 00 00 00 00 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:49.040  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:01.024  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.960  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.896  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:00.832  READ DMA
 
Error 1159 occurred at disk power-on lifetime: 4111 hours (171 days + 7 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  84 51 00 00 00 00 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:01.024  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.960  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.896  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:00.832  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:00.784  READ DMA
 
Error 1158 occurred at disk power-on lifetime: 4111 hours (171 days + 7 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  84 51 00 00 00 00 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.960  READ DMA
  c8 00 02 00 00 00 e0 08      00:07:00.896  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:00.832  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:00.784  READ DMA
  c8 00 01 00 00 00 e0 08      00:07:00.720  READ DMA
 
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
 
 
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
 
[root@localhost patrick]#                                                                                              
 
 
 

n°939239
patrick2
V6 power
Posté le 31-07-2007 à 23:21:44  profilanswer
 

chez ovh aussi . http://guides.ovh.com/SmartMonTool
 
j'ai pas vu de  "FAILING_NOW "


Message édité par patrick2 le 31-07-2007 à 23:22:36
n°939242
Trakx
Posté le 31-07-2007 à 23:57:23  profilanswer
 

sur cette page ils expliquent ce que représentent les attributs SMART et comment analyser tout ça => http://lea-linux.org/cached/index/ [...] smart.html
 
en tout cas tes disques on passé le test de diagnostic avec succès:

Citation :

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED


 
et comme le champ WHEN_FAILED du tableau rapporté est vide dans tous les cas (pas de FAILING_NOW ou IN_THE_PAST), il n'y a à priori pas de mort imminente... maintenant je ne suis pas spécialiste et si tes oreilles te disent le contraire....

n°939266
patrick2
V6 power
Posté le 01-08-2007 à 07:35:31  profilanswer
 

merci, justement, elles ne me disent plus rien . ca s'est produit hier matin lors d'un transfert DD => clef usb .  le transfert etait d'environ 1.4 GO .

 

remarque quand je vois ca :
9 Power_On_Hours          0x0012   088   088   001    Old_age   Always       -       8403

 

8403 soit 350 jours ...  

 

ou mon hda :

 

9 Power_On_Hours          0x0032   070   070   000    Old_age   Always       -       22377 soit 932 jours .

 

si les donnees sont realistes et si j'ai bien compris ca me parait deja pas mal .
ils ont deja pas mal vecus . ( pc a utilisation " domestique " mais gros utilisateur )


Message édité par patrick2 le 01-08-2007 à 07:37:26
n°939510
Trakx
Posté le 01-08-2007 à 17:42:28  profilanswer
 


es-tu sûr que c'était le disque dur et pas un ventilo (du processeur, de l'alimentation, du chipset, de la carte vidéo) qui s'est mis à faire des ratés, ça peut arriver parfois...
 
pour la durée de vie tu sais, c'est très variable, j'ai un vieux disque qui va avoir 8 ans (6 Go) qui tourne encore comme une horloge malgré une utilisation plus que correcte (serveur donc 24h/24).
 

n°939558
patrick2
V6 power
Posté le 01-08-2007 à 21:16:30  profilanswer
 

apparement c'etait bien le disque, sifflement de qq chsoe qui tourne et qui ne s'arretait plus, comme mon transfer etait fini et que le bruit persistait, j'ai fait un simple reboot, et là, passé mon bootloader plus rien,( plus d'acces au disque ) sauf un gros bruit du style tac tac tac continue . comme je devait partir travailler, j'ai arrete tout . le soir en rentrant, plus rien . ca aurait "chauffe" 12 minutes de transfer . le bruit a commence environ 1 minute avant . bon je verrais bien .
comme je suis tres maniaque pour mes donnees sensible (photos) , je fais cd + dvd + copie disque interne + externe . pas de soucis de pertes :)
mais bon, je prefere trop que pas assez ...


Message édité par patrick2 le 01-08-2007 à 21:54:51
mood
Publicité
Posté le 01-08-2007 à 21:16:30  profilanswer
 

n°939837
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 02-08-2007 à 15:40:15  profilanswer
 

oui dernièrement j'ai eu ce symptome et je peux te dire que j'ai tout tenté, finalement j'ai démonté le disque pour tenter un changement de mécanique et quelle ne fut pas ma surprise de voir que le disque était tout rayé par la tête de lecture qui avait sauté ! c'est la 2e fois que ca m'arrive sur un maxtor. Et c'est irrécupérable à moins de payer 1500€.

n°940061
patrick2
V6 power
Posté le 02-08-2007 à 23:32:00  profilanswer
 

toujours aucun autre symptome ... a suivre donc :)
si on suit bruel, rendez vous dans dix ans ( avec les memes disques ) !


Message édité par patrick2 le 02-08-2007 à 23:32:16
n°942465
patrick2
V6 power
Posté le 11-08-2007 à 21:18:58  profilanswer
 

toujours rien  :lol:  
il a "grattte" un peu les trois premier jours et plus rien . ( tant mieux).
on aurais dit qu'il avait rouille pendant les trois semaines d'absence .
( pas l'abitude d'etre au chomage technique ! ) .
je viens de refaire un test .neant .

n°945727
patrick2
V6 power
Posté le 22-08-2007 à 11:37:05  profilanswer
 

:pfff:  :pfff:  il a pete :)
enfin il marche encore un peu mais ....  
c'etait hda .  avec win xp  dessus ( celui qui me sert pour un seul logiciel ! ) Grrr .
maxtor 80 Go a la place et zou :) .

n°1181090
patrick2
V6 power
Posté le 22-11-2009 à 21:32:50  profilanswer
 

Trakx a écrit :


es-tu sûr que c'était le disque dur et pas un ventilo (du processeur, de l'alimentation, du chipset, de la carte vidéo) qui s'est mis à faire des ratés, ça peut arriver parfois...
 
pour la durée de vie tu sais, c'est très variable, j'ai un vieux disque qui va avoir 8 ans (6 Go) qui tourne encore comme une horloge malgré une utilisation plus que correcte (serveur donc 24h/24).
 


 
 
 
9 Power_On_Hours          0x0012   074   074   001    Old_age   Always       -       17278
 
presque deux ans

n°1253339
patrick2
V6 power
Posté le 03-12-2010 à 09:32:32  profilanswer
 

Bonjour !
 
quelque chose de grave docteur ?
 
[root@localhost patrick]# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [i586-mandriva-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
 
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Maxtor DiamondMax Plus D740X family
Device Model:     MAXTOR 6L040J2
Serial Number:    662224715973
Firmware Version: A93.0500
User Capacity:    40 027 029 504 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   5
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 1
Local Time is:    Fri Dec  3 09:30:18 2010 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
 
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
 
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x80) Offline data collection activity
     was never started.
     Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
     without error or no self-test has ever  
     been run.
Total time to complete Offline  
data collection:    (  34) seconds.
Offline data collection
capabilities:     (0x1b) SMART execute Offline immediate.
     Auto Offline data collection on/off support.
     Suspend Offline collection upon new
     command.
     Offline surface scan supported.
     Self-test supported.
     No Conveyance Self-test supported.
     No Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
     power-saving mode.
     Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
     No General Purpose Logging support.
Short self-test routine  
recommended polling time:   (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:   (  20) minutes.
 
SMART Attributes Data Structure revision number: 11
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0029   100   100   020    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   080   080   020    Pre-fail  Always       -       2596
  4 Start_Stop_Count        0x0032   091   091   008    Old_age   Always       -       6489
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   037   037   020    Pre-fail  Always       -       319
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   093   023    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   069   069   001    Old_age   Always       -       20655
 10 Spin_Retry_Count        0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0013   100   100   020    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   091   091   008    Old_age   Always       -       6384
 13 Read_Soft_Error_Rate    0x000b   100   100   023    Pre-fail  Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   083   074   042    Old_age   Always       -       45
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       1044245
196 Reallocated_Event_Count 0x0010   100   100   020    Old_age   Offline      -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x001a   001   001   000    Old_age   Always       -       4517
 
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 18 (device log contains only the most recent five errors)
 CR = Command Register [HEX]
 FR = Features Register [HEX]
 SC = Sector Count Register [HEX]
 SN = Sector Number Register [HEX]
 CL = Cylinder Low Register [HEX]
 CH = Cylinder High Register [HEX]
 DH = Device/Head Register [HEX]
 DC = Device Command Register [HEX]
 ER = Error register [HEX]
 ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
 
Error 18 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 59 03 bd 3f 28 f2  Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x02283fbd = 36192189
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:02:27.938  READ DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:02:22.903  READ DMA
  c8 00 40 18 99 00 f0 00      00:02:21.553  READ DMA
  ca 00 18 00 3f 00 f0 00      00:01:40.116  WRITE DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:34.688  READ DMA
 
Error 17 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 59 03 bd 3f 28 f2  Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x02283fbd = 36192189
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:02:22.903  READ DMA
  c8 00 40 18 99 00 f0 00      00:02:21.553  READ DMA
  ca 00 18 00 3f 00 f0 00      00:01:40.116  WRITE DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:34.688  READ DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:29.436  READ DMA
 
Error 16 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 59 03 bd 3f 28 f2  Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x02283fbd = 36192189
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:34.688  READ DMA
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:29.436  READ DMA
  c8 02 08 b0 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 a0 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 98 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
 
Error 15 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 59 03 bd 3f 28 f2  Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x02283fbd = 36192189
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  c8 02 08 b8 3f 28 f2 28      00:01:29.436  READ DMA
  c8 02 08 b0 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 a0 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 98 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
  c8 02 08 88 3f 28 f2 28      00:01:29.435  READ DMA
 
Error 14 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
 
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  04 81 05 01 00 00 b0
 
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  ec 00 05 01 00 00 b0 18      00:04:08.311  IDENTIFY DEVICE
  a1 01 05 01 00 00 b0 54      00:04:07.857  IDENTIFY PACKET DEVICE
  ff ff ff ff ff ff ff ff      00:03:46.760  [VENDOR SPECIFIC]
  ff ff ff ff ff ff ff ff      00:03:46.661  [VENDOR SPECIFIC]
  ff ff ff ff ff ff ff ff      00:03:46.562  [VENDOR SPECIFIC]
 
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     18657         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%      8785         -
 
Device does not support Selective Self Tests/Logging
[root@localhost patrick]#  

n°1253354
patrick2
V6 power
Posté le 03-12-2010 à 10:26:34  profilanswer
 

Error 18 occurred at disk power-on lifetime: 1281 hours (53 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.  
 
 
18 erreurs ? c'est tout ?