[Topic Unique] Solaire photovoltaïque - en construction

n°59025019
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 08-03-2020 à 14:41:12  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

depart a écrit :

 

Alors j'avais planché sur le sujet, on m'a découragé rapidement.
En théorie ça peut le faire mais :
- si tu produis peu, tu vas rapidement vider ta ou tes batteries.
- tu n'as pas vraiment de moyen de recharger la batterie (sauf à avoir un chargeur type chargeur de batterie de voiture sur le 230V mais ça charge lentement en général, avec une intensité fixe, et pas au prorata de la production solaire)
- si tu produits beaucoup (plus que ce que consomme la maison), il se passe quoi ? L'électricité n'a nulle part où aller, là j'avoue que ça dépasse mes compétences.

 

J'avais demandé sur le forum photovoltaïque, on m'a rapidement fait comprendre qu'en pratique ça n'était pas gérable... Après je n'ai pas testé.

 

C'est comme ça ici.

 

L'onduleur limite l'intensité et les panals montent en tension.  Ce qui veut aussi dire que tu peux facilement faire gérer plus de panneaux que la puissance indiquée pour ton onduleur.

 

C'est simplement qu'au cas ou tu produis plus (que 3kw en général), tes panneaux vont monter en tension, et le courant sera perdu.


---------------
^_^
mood
Publicité
Posté le 08-03-2020 à 14:41:12  profilanswer
 

n°59025042
depart
Posté le 08-03-2020 à 14:43:38  profilanswer
 

mlon a écrit :


Nan mais c'est marqué dans le document que tu t'engages à ne pas stocker...
 
Donc pour mon cas (onduler une maison connectée au resal), ça ne me sert à rien...
 
Et pour être 100% autonome, soit faut grave surdimensionner , soit faut un groupe électrogène.
 
Ou une éolienne, et prier.
 
Bref , ya encore ce frein fort en France.
 
Comme j'ai déjà dit la seule manière de rentabiliser un fort surdimensionnement, c'est de coupler à un autre usage (genre un véhicule électrique hybride rechargeable).
 
Avec les stats que j'ai faites , me faudrait environ 20 kwc de panals, ou 100kwh de batteries (conso hiver env. 20kwc, bien sur au solstice :D )


https://www.enedis.fr/sites/default [...] AC_43E.pdf -> tu peux spécifier que tu as un stockage. Où tu as vu qu'il fallait s'engager à ne pas stocker ?

n°59025057
depart
Posté le 08-03-2020 à 14:45:16  profilanswer
 

mlon a écrit :


 
C'est comme ça ici.
 
L'onduleur limite l'intensité et les panals montent en tension.  Ce qui veut aussi dire que tu peux facilement faire gérer plus de panneaux que la puissance indiquée pour ton onduleur.
 
C'est simplement qu'au cas ou tu produis plus (que 3kw en général), tes panneaux vont monter en tension, et le courant sera perdu.


 
Avec un onduleur hybride ? Oui eux gèrent ça bien, mais un bête onduleur standard (ou micro-onduleur) je ne sais pas trop ce qu'il se passe.

n°59025451
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 08-03-2020 à 15:34:39  profilanswer
 

depart a écrit :


https://www.enedis.fr/sites/default [...] AC_43E.pdf -> tu peux spécifier que tu as un stockage. Où tu as vu qu'il fallait s'engager à ne pas stocker ?


Ben je l'ai vu dans le lien que tu as fourni : pas de consuel, pas de batteries.

 

https://www.monkitsolaire.fr/img/cms/consuel-kit-solaire-ENEDIS.jpg


---------------
^_^
n°59026113
depart
Posté le 08-03-2020 à 16:50:06  profilanswer
 

mlon a écrit :


Ben je l'ai vu dans le lien que tu as fourni : pas de consuel, pas de batteries.
 
https://www.monkitsolaire.fr/img/cm [...] ENEDIS.jpg


wow en effet j'ai pas les yeux en face des trous.
Visiblement c'est une ancienne version de la cacsi. Celle "à jour" dit ça :
 
https://img.super-h.fr/di/VJH8/cacsi.png
 
Plus de mention de batteries
 
Ah et j'avais pas vu : nouvelle norme (encore ils sont relous) pour les onduleurs : VFR 2019 (au lieu de 2014).
Edit : ah si dans l'annexe il est de nouveau fait mention des batteries (besoin d'attestation de conformité). Quel bordel !!!

Message cité 2 fois
Message édité par depart le 08-03-2020 à 16:59:22
n°59026244
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 08-03-2020 à 17:01:48  profilanswer
 

depart a écrit :


wow en effet j'ai pas les yeux en face des trous.
Visiblement c'est une ancienne version de la cacsi. Celle "à jour" dit ça :
 
https://img.super-h.fr/di/VJH8/cacsi.png
 
Plus de mention de batteries
 
Ah et j'avais pas vu : nouvelle norme (encore ils sont relous) pour les onduleurs : VFR 2019 (au lieu de 2014).
Edit : ah si dans l'annexe il est de nouveau fait mention des batteries (besoin d'attestation de conformité). Quel bordel !!!


 
je quote pour mettre à jour la FP (un jour, comme pour les images sur rehost :( )

n°59026400
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 08-03-2020 à 17:18:26  profilanswer
 


 
Avec un hybride, normalement, les batteries prennent le relai en complément du solaire.
 
J'ai jamais trouvé un onduleur qui fait le complément entre solaire, batteries et résal (sans injection)... c'est toujours bascule entre les deux

n°59027197
yoplait21
Faut voir.
Posté le 08-03-2020 à 18:42:53  profilanswer
 

sur les mppsolar que j'ai (pip 5048ms), si je consomme 3000watts et que je ne produis que 2000 le complément est fait à partir du réseau et non pas une bascule sèche et nette. ou alors j'ai pas pigé ce que tu voulais dire ^^


---------------
Améliorez votre vie grâce à HFR, achetez de l'argent !!
n°59032153
manitoba
Posté le 09-03-2020 à 10:03:55  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

n°59035163
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 09-03-2020 à 13:50:47  profilanswer
 

Il semblerait que ce que certains cherche pour consommer le surplus produit s'appelle un PVheater.
 
https://www.renouvelle.be/fr/techno [...] cedentaire


---------------
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
mood
Publicité
Posté le 09-03-2020 à 13:50:47  profilanswer
 

n°59181405
ybipbip
Posté le 19-03-2020 à 13:54:36  profilanswer
 

Salut à tous,  
Je vous soumets ici ma question si certains peuvent m'aider. J'ai pour projet de faire arrosage goutte à goutte autonome dans mon potager.
J'ai pour l'instant une citerne de 1000l que je remplie avec mon puits et j'aurais voulu mettre un système de pompe 12v alimenté par une batterie et elle alimentait par un panneau. Le but étant d'envoyer de l'eau vers les goutteurs le matin et le soir 1h environ.
Donc sur la liste j'ai à acheter un panneau je partais sur un 50w , une batterie 24Ah un régulateur ,  une pompe de surface 12v dans les 6l/min, un timer et le cablage pour panneau et liaisons.
Est ce qu'un membre a fait ce genre de système ?


---------------
Mon Flick R |galerie perso
n°59182130
yoplait21
Faut voir.
Posté le 19-03-2020 à 14:40:10  profilanswer
 

pas encore mis une install de ce type en place mais l'essentiel est de mesurer ou avoir la consommation de la pompe, une fois que tu as ces infos, à toi de voir si cela est cohérent ou pas avec ce que peux fournir ton panneau selon son orientation.


---------------
Améliorez votre vie grâce à HFR, achetez de l'argent !!
n°59190802
ybipbip
Posté le 20-03-2020 à 08:15:33  profilanswer
 

si sur la ref d'une pompe c'est marqué 6A je table donc sur 6Ah si je l'a fait fonctionner 2h (1h matin 1h soir) dans la journée je table donc sur une conso de 12A sur ma batterie. 24Ah ça semble du coup trop ou pas assez dimensionné ?


---------------
Mon Flick R |galerie perso
n°59192031
manitoba
Posté le 20-03-2020 à 09:57:53  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

n°59192399
gsx33
Entouré de moutons
Posté le 20-03-2020 à 10:20:12  profilanswer
 

ybipbip a écrit :

si sur la ref d'une pompe c'est marqué 6A je table donc sur 6Ah si je l'a fait fonctionner 2h (1h matin 1h soir) dans la journée je table donc sur une conso de 12A sur ma batterie. 24Ah ça semble du coup trop ou pas assez dimensionné ?


 
Si ton panneau sort assez de puissance, ton problème sera les jours sans soleil


---------------
Dans la vie,il y a l'air et la chanson  
n°59192435
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 20-03-2020 à 10:22:12  profilanswer
 

J'ai dans l'idée de faire pareil mais pour arroser manuellement au début.
 
Je pense que pour le faire automatiquement, il faut un stockage. On est pas à l'abri d'un jour nuageux mais chaud qui empêche de démarrer la pompe où il faudra avoir un panneau, qui même en plein nuage produira assez pour démarrer (pique à un certain "wattage" puis en consommation normal).


---------------
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°59194983
ybipbip
Posté le 20-03-2020 à 13:01:46  profilanswer
 

en direct oui c'est possible il faut le panneau assez puissant pour faire tourner la pompe même si de l'ombre venait se mettre sur une partie du panneau. Il y a une vidéo de Barnabé Chaillot "25 ans d'électricité ..." en adaptant les panneaux tu peux faire tourner beaucoup beaucoup de chose en plein soleil.
Beaucoup des choses que j'ai trouvé c'est un système de remplissage de cuve avec sonde trop plein ou niveau bas pour fonctionne de jours, quand il y a assez d'ensoleillement pour faire fonctionner les pompes.


---------------
Mon Flick R |galerie perso
n°59196314
depart
Posté le 20-03-2020 à 14:44:45  profilanswer
 

Attention par contre quasiment tous les régulateurs nécessitent une batterie, donc si la tension nominale du panneau est éloignée de celle de la pompe on ne peut pas brancher cette dernière sur le panneau en direct.
Et donc qui dit régulateur dit batterie.

 

Après on doit pouvoir partir du principe que s'il fait gris on n'a moins/pas besoin d'arroser... Donc conso électrique moindre.

 

Après avec ce que tu donnes comme calcul, 2h de pompe = consomme la moitié de la batterie, cad en pratique le max que tu puisses utiliser (si batterie plomb)... Et c'est du théorique sans prendre en compte les pertes de conversion C'est un peu léger je trouve. Le double (minimum) serait plus pertinent.
Après il faut calculer aussi la capacité de charge avec un panneau de 50w (plus proche de 25 en pratique et 5 ou 10 s' il fait gris)...

n°59201865
ybipbip
Posté le 20-03-2020 à 21:15:12  profilanswer
 

ok merci pour les infos ça me permet d'affiner mes recherches en plus que ce que m'avait dit gsx33 en mp


---------------
Mon Flick R |galerie perso
n°59231872
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 23-03-2020 à 11:58:27  profilanswer
 

La dernière vidéo de l'archi'pelle permet de se faire une idée du circuit à avoir.
 
Si panneau > 200Wc prendre un régulateur en MPPT sinon PWM (après le PWM j'ai l'impression que c'est naze en tout point à part, peut-être pour les panneaux avec très peu de puissance (Wc)).  
 
Bon après sa batterie gel de 100AH coûte un petit peu d'argent, le plus gros poste de dépense mais vu le besoin pour la pompe, aucun risque de la vider et ça durera très très longtemps.


---------------
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°59321381
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 30-03-2020 à 23:18:04  profilanswer
 

yoplait21 a écrit :

sur les mppsolar que j'ai (pip 5048ms), si je consomme 3000watts et que je ne produis que 2000 le complément est fait à partir du réseau et non pas une bascule sèche et nette. ou alors j'ai pas pigé ce que tu voulais dire ^^


C'est exactement ce que je voulais dire.

 

T'es vraiment sûr de ton coup ?

 

Tu as eu où ton onduleur ?


---------------
^_^
n°59323792
manitoba
Posté le 31-03-2020 à 10:26:44  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

n°59323934
yoplait21
Faut voir.
Posté le 31-03-2020 à 10:39:41  profilanswer
 

pour préciser, que l'on soit bien d'accord, mon scénario est le suivant :
 
j'utilise ICC Solar sur un rpi pour la gestion de mon onduleur, ce qui permet des scénarios bien plus complexes que de base, avec une interface connectée sur mes batteries.
 
 SBU Solar Before Utility :  Mes panneaux alimentent en priorité mes batteries, quand mes batteries sont à X% de charge, bascule de l'onduleur en utilisation batteries (et donc solaire, sera consommé en priorité la prod solaire puis en renfort ça tape dans les batteries), dans le cas ça vide les batteries jusqu'à un % déterminé et ensuite bascule sur l'edf.
 
L'autre cas  est le SUB Solar/Utility/Battery,
 la prod solaire est consommé et l'appoint est fait par le réseau, le surplus solaire, si surplus il y as, est injecté dans les batteries et les batteries servent en cas de perte de l'edf.
 
 Le premier cas est le plus adapté pour moi et le plus "logique" à savoir consommer la surproduction stockée dans les batteries la nuit, le second l'est plus dans le cadre ou des coupures edf sont fréquentes, ça permet d'avoir les batteries toujours dispo au max en cas de besoin.
 
 Les pip je les achète sur Ebay, un revendeur officiel MPP Solar pour ne pas tomber sur un clone comme chez  certains revendeurs français (ça m'aura couté un recommandé pour qu'ils les reprennent leurs clones d'ailleurs ...) car les clones ne sont pas flashables avec un firmware alternatif, firmware nécessaire pour la gestion de mon "parc" de batteries LifePO4.
 
https://www.ebay.fr/itm/Solar-power [...] Sw449bmypa
A voir si il n'y as pas de modèles plus récents. C'est bien un revendeur agréé  
 
Désolé pour le pavé :) mais du coup en l'écrivant ça m'as permis de m'interroger sur le pourquoi tu souhaite avoir un complément réseau en plus de la prod du coup ...
Il y as aussi des modèles BatteryLess chez MPP, à confirmer mais je crois qu'eux fonctionnent de toutes façons en complément réseau par rapport à la prod solaire.


Message édité par yoplait21 le 31-03-2020 à 10:50:42

---------------
Améliorez votre vie grâce à HFR, achetez de l'argent !!
n°59323978
yoplait21
Faut voir.
Posté le 31-03-2020 à 10:43:01  profilanswer
 

manitoba a écrit :

Hello,
 
Mon onduleur Victron Multiplus II 5000 a lâché en début de semaine dernière: un souci hardware du fait du fabricant(problème connu sur la gamme visiblement). Comme il n'est pas réparable, on me propose un remplacement par un neuf ou un remboursement.
Pour éviter que ça ne se reproduise, je me demandais s'il existait deux composants Victron qui puissent remplacer ce Multiplus.
J'ai déjà le ColorControl et des MPPT de la même marque. J'ai des batteries Lithium Pylontech.
 
Est-ce que quelqu'un s'y connait ?
 
Merci d'avance


 
 Franchement je ne suis pas spécialiste en Victron (budget restreint  :D ), mais je pencherais plutôt pour un remplacement du Multiplus, c'est compact, tout en un et je ne vois pas l'intérêt d'avoir 1 chargeur et 1 onduleur à part multiplier le risque de panne et dans tous les cas si tu perds l'un tu perds toute ta chaine donc ....., sans compter l'autoconsommation divisée par 2 au minimum (vu sur la doc Victron ^^)
 
 Coupaing de Pylontech ^^


Message édité par yoplait21 le 31-03-2020 à 10:48:11

---------------
Améliorez votre vie grâce à HFR, achetez de l'argent !!
n°59324066
manitoba
Posté le 31-03-2020 à 10:50:44  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

n°59324307
yoplait21
Faut voir.
Posté le 31-03-2020 à 11:14:06  profilanswer
 

Victron ce sont pas des nouilles, je pense qu'ils ont clairement modifiés leurs produits.
Ca reste de la super bonne came, je trouve juste qu'ils abusent totalement sur le prix des interfaces de communication, c'est abusé mais bon ...
 
4 us2500 ici et tout pareil, magiquement content, interfacés avec un rpi pour monitorer l'ensemble, 174 cycles en 1 an, parfait, je pige pas pourquoi les gens continuent à se faire suer avec d'autres technos plus chères ou moins fiables ...
 
 Je vais me fabriquer un petit rack pour les 8x de plus à venir car passage en triphasé bientôt ^^


Message édité par yoplait21 le 31-03-2020 à 11:15:26

---------------
Améliorez votre vie grâce à HFR, achetez de l'argent !!
n°59324351
manitoba
Posté le 31-03-2020 à 11:17:21  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

n°59366159
flok72
Posté le 03-04-2020 à 20:27:33  profilanswer
 

depart a écrit :

 

Faut que j'améliore la régulation de mon cumulus pour absorber tout ça de manière optimale. Là je ne peux absorber que 1600W (2 résistances sur les 3 du cumulus) plus le bruit de fond d'une centaine de W de la maison, je ne suis plus en capacité de ne pas injecter...

 

Comment tu gères l'apport vers ton cumulus?
Tu le déclenches en milieu de journée ? Ou avec un routeur ?

 

n°59377235
depart
Posté le 04-04-2020 à 22:15:37  profilanswer
 

flok72 a écrit :

 

Comment tu gères l'apport vers ton cumulus?
Tu le déclenches en milieu de journée ? Ou avec un routeur ?

 



Alors :
- Cumulus alimenté h24.
- Le départ en sortie de la carte électronique va vers un routeur fait maison (module robotdyn 4 dimmers) au lieu des résistances (sauf un neutre) .
- Je retourne les 3 phases vers les 3 résistances (ça y est c'est opérationnel)
C'est un esp8266 qui communique avec l'extérieur pour gérer différents modes.
Je prend en compte la température du cumulus (une ds18b20 collée sur le flanc interne du cumulus) , la météo du jour et à venir, la saison, ...
Je fais des apports nocturnes si ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de cycle anti legionellose ou s'il va faire moche le lendemain et que la température est sous un certain seuil. Les apports remontent en gros la température autour de 40 degrés ou 55 si cycle AL. En solaire je laisse monter jusqu'à ce que le thermostat du cumulus (réglé à fond) coupe l'alim du dimmer.


Message édité par depart le 04-04-2020 à 23:09:07
n°59379300
flok72
Posté le 05-04-2020 à 09:43:44  profilanswer
 

Ok merci. Bon, ça dépasse largement mes compétences mais ça m'aide à comprendre  :jap:

n°59390916
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 06-04-2020 à 12:13:36  profilanswer
 

Si ton onduleur fonctionne avec réinjection sur réseau y'a des tutos qui t'expliques quels appareils achetés et à paramétrer pour que tout le surplus soit réinjecté dans ton cumulus plutôt que gratos sur le réseau.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rWFy-nsL0oM
https://www.youtube.com/watch?v=dNHzwqAjD3I

 

Ces vidéos te seront utile


Message édité par chrispc le 06-04-2020 à 12:16:47

---------------
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°59406796
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 07-04-2020 à 17:19:53  profilanswer
 

Ce mec là a dû s'évader de quelque part...

 

Il a fait son BMS et son régulateur MPPT solo chez lui et le propose en crowdfundig ou proposait : https://www.kickstarter.com/project [...] icty-and-h

Message cité 1 fois
Message édité par chrispc le 07-04-2020 à 17:20:14

---------------
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°59451718
lopengl
Posté le 11-04-2020 à 16:32:08  profilanswer
 

Dites, vous connaissez des sites qui prennent pas une blinde de FDP pour le livraison d'une batterie ?

 


J'ai besoin d'une 110ah pour finir ma solarbox

 

:jap:


---------------
mon feedback ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13225812 :)
n°59451777
gsx33
Entouré de moutons
Posté le 11-04-2020 à 16:38:06  profilanswer
 

lopengl a écrit :

Dites, vous connaissez des sites qui prennent pas une blinde de FDP pour le livraison d'une batterie ?
 
 
J'ai besoin d'une 110ah pour finir ma solarbox
 
 :jap:


 
J'ai pris ma 55ah sur Manomano sans fdp.


---------------
Dans la vie,il y a l'air et la chanson  
n°59453589
yoplait21
Faut voir.
Posté le 11-04-2020 à 19:39:00  profilanswer
 

chrispc a écrit :

Ce mec là a dû s'évader de quelque part...
 
Il a fait son BMS et son régulateur MPPT solo chez lui et le propose en crowdfundig ou proposait : https://www.kickstarter.com/project [...] icty-and-h


 
Toujours d'actualité ^^ https://www.youtube.com/watch?v=W94JwbXjR-g
 
 en effet ce mec est bien perché et ses produits peuvent sembler chers mais non étant donné les possibilités.


---------------
Améliorez votre vie grâce à HFR, achetez de l'argent !!
n°59502325
yorfdog
Disciple de D. Sarron
Posté le 16-04-2020 à 10:12:32  profilanswer
 

depart a écrit :


wow en effet j'ai pas les yeux en face des trous.
Visiblement c'est une ancienne version de la cacsi. Celle "à jour" dit ça :
 
https://img.super-h.fr/di/VJH8/cacsi.png
 
Plus de mention de batteries
 
Ah et j'avais pas vu : nouvelle norme (encore ils sont relous) pour les onduleurs : VFR 2019 (au lieu de 2014).
Edit : ah si dans l'annexe il est de nouveau fait mention des batteries (besoin d'attestation de conformité). Quel bordel !!!


 
Je rebondis là-dessus.
 
Vous connaissez des onduleurs qui sont certifiés VFR2019 ? Je ne trouve que des certificats VFR2014.


---------------
Moards Garage
n°59502358
depart
Posté le 16-04-2020 à 10:15:20  profilanswer
 

yorfdog a écrit :

 

Je rebondis là-dessus.

 

Vous connaissez des onduleurs qui sont certifiés VFR2019 ? Je ne trouve que des certificats VFR2014.


En micro onduleurs, les apsystems le sont (j'ai récupéré l'attestation des miens au cas où il n'y a pas longtemps - même si j'ai bien eu ma cacsi 2020 avec l'attestation vfr 2014).
Après je n'ai pas cherché pour les autres...

n°59502457
yorfdog
Disciple de D. Sarron
Posté le 16-04-2020 à 10:22:52  profilanswer
 

depart a écrit :


En micro onduleurs, les apsystems le sont (j'ai récupéré l'attestation des miens au cas où il n'y a pas longtemps - même si j'ai bien eu ma cacsi 2020 avec l'attestation vfr 2014).
Après je n'ai pas cherché pour les autres...


 
:jap:
 
Tu as fait ta demande quand ?


---------------
Moards Garage
n°59505267
Hougabouga​35
Quel pseudo à la con...
Posté le 16-04-2020 à 14:07:09  profilanswer
 

mlon a écrit :


Ben je l'ai vu dans le lien que tu as fourni : pas de consuel, pas de batteries.
 
https://www.monkitsolaire.fr/img/cm [...] ENEDIS.jpg


 
Bonjour,
 
j'en profite pour poser mon drapeau et poser une question reglementation : l'obligation de visite consuel a t elle évolué récemment ? J'avasi creusé la question il y a un an, je souhaiterais installer moi même mes panneaux, a priori sans système de stockage, mais j'avais laissé tomber car je ne voulais pas risquer d'avoir un souci lors du passage du consuel.
Peut on actuellement réaliser soi même son installation et l'utiliser ensuite sans avoir obligation qu'elle soit validée par le consuel ?
 
Merci


---------------
Everything in its right place
n°59505667
yorfdog
Disciple de D. Sarron
Posté le 16-04-2020 à 14:42:37  profilanswer
 

Hougabouga35 a écrit :


 
Bonjour,
 
j'en profite pour poser mon drapeau et poser une question reglementation : l'obligation de visite consuel a t elle évolué récemment ? J'avasi creusé la question il y a un an, je souhaiterais installer moi même mes panneaux, a priori sans système de stockage, mais j'avais laissé tomber car je ne voulais pas risquer d'avoir un souci lors du passage du consuel.
Peut on actuellement réaliser soi même son installation et l'utiliser ensuite sans avoir obligation qu'elle soit validée par le consuel ?
 
Merci


 
Oui, c'est ce que je compte faire. Il faut un matériel qui ne réinjecte pas sur le réseau et faire une CACSI.


---------------
Moards Garage
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  494  495  496  497  498  499

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
petits jobs sympas & bien payésVos expression bien d'chez vous
On a parler de connerie mais vous avez fais quoi de bien ???En voilà bien un de topic qui a sa place dans ce forum !
Un bon produit pour *bien* récurer une moquette ?[ARME] Ma Machette, Comment bien l'entretenir ?
Scary movie 3, bien ou pas bien ?Est-ce suffisant pour bien se muscler ?
J'aime bien Michael Moore...Qu'avez pensé du Fury Fest? (si vous y etes allés bien sur...)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Solaire photovoltaïque - en construction


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR