Sur les habitations, en général tu as 3 éléments de sécurité avant d'alimenter ta prise de courant:
un disjoncteur différentiel (de branchement) en tête (fonction disjoncteur + fonction différentiel)
puis un interrupteur différentiel (fonction différentiel seulement mais plus sensible que celui de tête)
et enfin un disjoncteur modulaire (fonction disjoncteur seulement mais plus sensible que celui de tête)
Le différentiel se déclenche s'il détecte une différence de courant entre la phase et le neutre. Donc seulement si une partie du courant part par la terre (ou par le fil de terre si la terre est branchée).
Si la personne touche à la fois la phase et le neutre (L1 et L2), le différentiel ne peut rien détecter car il n'y a pas de fuite de courant dans ce cas.
Le disjoncteur se déclenche si le courant est trop important. Mais vu le calibre du disjoncteur qui alimente les prises (16 ou 20A), tu as le temps de mourir plusieurs fois sans qu’il se déclenche.
0,001A=>perception cutanée
0,005A=>secousse électrique
0,01A=>contracture (incapacité à lâcher prise)
0,03A pendant 3 min =>tétanisation des muscles
0,04A pendant 5s ou 0,08A pendant 1s=> fibrillation ventriculaire
2A =>inhibition des centres nerveux
nb: 'différentiel à glissement limité'