Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1606 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Hardware - Périphériques
  Onduleur

  [resolu] coupure d'1ms mais onduleur prend pas le relais

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

[resolu] coupure d'1ms mais onduleur prend pas le relais

n°617262
tyrex9
Posté le 07-09-2010 à 11:54:36  profilanswer
 

ya quelque chose que je ne comprend pas , mon onduleur ne prend pas toujours le relais
 
parfois quand ca coupe , 1ms l'onduleur ne prend pas le relais
 
pour tester alors je met sur  off la multiprise et la rallume je le teste une 10ene de fois en continu , il prend tout le temps le relais
 
il marche donc comme il faut qd je le provoque une coupure moi meme , mais pas toujours qd c'est le reseau edf qui lache
 
 
le branchement que j'ai fait c'est:  
 
en 1er       multiprise-parafoudre ,    ensuite est connecter l'onduleur
le cpl est connecter a la multiprise parfoudre car si je le le connecte a l'onduleur ca ne fonctionne pas
 
voila pourquoi c'est dans cet ordre
 
ce que veux savoir c'est pourquoi ca ne prend pas le relais a 100% et comment arranger ca


Message édité par tyrex9 le 26-10-2010 à 11:13:16

---------------
Ma dernière vidéo - Se chauffer l'hiver avec la carte graphique Exelcium
mood
Publicité
Posté le 07-09-2010 à 11:54:36  profilanswer
 

n°617346
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 07-09-2010 à 22:30:14  profilanswer
 

Tes coupures de 1ms ne sont peut-être pas des coupures franches, juste de baisses de tension tout juste suffisantes pour faire tomber l'alim du pc pas assez pour déclencher l'onduleur.
 
C'est quoi comme onduleur ?


---------------
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°617350
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 07-09-2010 à 22:46:36  profilanswer
 

Onduleur Off-line à mon avis.
 
Les technologies, Line-interactive et On-line restent mieux adaptés dans ces cas là.


---------------
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°617464
tyrex9
Posté le 08-09-2010 à 18:40:13  profilanswer
 

acheter en mars 2008
 
 
 
Zenergy Station 2000, 400 VA, Infosec
 
 
 
La première station d'énergie pour votre informatique & électronique de salon !
 
Protège vos appareils contre les coupures de courant, surcharges, surtensions, court circuits et risques de foudre.
 
2 prises protégées offrant 10 ou 20 mn d'autonomie pour votre écran, graveur, décodeur 5.1 ou ordinateur.
 
2 prises parafoudre pour protéger votre chaîne hi-fi, tuner ou vos périphériques informatiques.
Protection de la ligne téléphonique.
 
Alarme sonore et indicateurs visuels en cas de problème électrique.
 
Votre nouveau kit Home Cinema 5.1, votre lecteur DVD de salon ou bien encore votre nouvel ordinateur multimédia sont parmi les appareils les plus sensibles aux risques de coupures, foudre et parasites du réseau électrique.
 
Zenergy Station est la solution ergonomique et pratique qui vous permettra de protéger en un clin d'oeil vos équipements.
 
Caractéristiques:
 
Puissance
Puissance totale protégée 1740 W
Prises protégées avec autonomie 400 VA
Prises parafoudre simples 7 A
 
Caractéristiques électriques en entrée
Tension 220/230/240VAC
Frequence 45~65 Hz
Intensité Max 1.8 A
 
Caractéristiques électriques en sortie
Tension 220/230/240VAC ± 10%
Frequence 50Hz ou 60 Hz ± 1Hz
Forme d'onde Pseudo sinusoïdale
 
Caractéristiques batterie
Nombre et type 12V4.5Ah x 1pc
Temps de recharge 8 heures à 90 %
Autonomie (selon la charge connectée) jusqu'à 10 minutes
 
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 300 x 125 x 85 (mm)
Poids net 3.2 Kg


---------------
Ma dernière vidéo - Se chauffer l'hiver avec la carte graphique Exelcium
n°617470
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 08-09-2010 à 19:30:38  profilanswer
 

C'est pas un onduleur cà !!!
 
http://www.infosec.fr/media/zenerg [...] 092009.pdf
 
400 VA, selon ton installation, c'est très limite.
Et comme dit toxine67, c'est du Offline.
 
 :jap:
 
Quelques notion d'ASI (UPS en anglais)
 
https://secure.wikimedia.org/wikipe [...] terruption
 
Voir le mode 'attente passive'....
 

Message cité 1 fois
Message édité par ilien83 le 08-09-2010 à 19:35:03

---------------
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°617473
tyrex9
Posté le 08-09-2010 à 19:57:41  profilanswer
 

j'ai mis 1ms , mais je l'ai pas chronometrer bien sur c'est juste que la coupure a durer moins d'1 seconde c'etait pour dire que c'etait rapide comme l'eclair
 
pourquoi dit tu que c'est pas un onduleur


---------------
Ma dernière vidéo - Se chauffer l'hiver avec la carte graphique Exelcium
n°617587
tyrex9
Posté le 09-09-2010 à 18:31:43  profilanswer
 

car comme j'ai dit  
 
j'en ai un 2eme ( le meme que le 1er)
 
il est sur un autre  pc , mais par contre celui la n'a jamais   rater  de prendre le relais en cas de coupure
 
   
les infos que je peux donner sont que  quand il etait neuf il tenais 10mn , maintenant je dirais plutot   4mn
au bout de 2ans c'est normal
 
je rajoute que j'ai deja du l'envoyer a reparer car cette fois ci , il rater de prendre le relais quand il y avait des coupures , des vrais de   2mn
disont   1fois sur 6
 
apres me l'avoir rendu , c'etait pareil ca couper quoi     1fois sur 10
 
le type qui me la reparer ma dit qu'il avait simplement decharger la batterie de l'appareil pour le remettre a zero
j'ai mis plus haut que il rater jamais une coupure quand je le provoquer moi meme , mais c'etait une erreur
 


---------------
Ma dernière vidéo - Se chauffer l'hiver avec la carte graphique Exelcium
n°622509
tyrex9
Posté le 25-10-2010 à 11:47:39  profilanswer
 

apparement j'avais brancher un truc de trop  car depuis que j'ai enlever quelques trucs
 
il prend tout le temps le relais


---------------
Ma dernière vidéo - Se chauffer l'hiver avec la carte graphique Exelcium
n°622823
budokai
Posté le 27-10-2010 à 19:59:01  profilanswer
 

ilien83 a écrit :

C'est pas un onduleur cà !!!

 

http://www.infosec.fr/media/zenerg [...] 092009.pdf

 

400 VA, selon ton installation, c'est très limite.
Et comme dit toxine67, c'est du Offline.

 

:jap:

 

Quelques notion d'ASI (UPS en anglais)

 

https://secure.wikimedia.org/wikipe [...] terruption

 

Voir le mode 'attente passive'....

 

Je tiens plus de 6mn avec mon pc + écran et ps3 en veille avec un 700va offline, donc un 400va pour sa conf c'est ce qui faut...

 


Message édité par budokai le 27-10-2010 à 20:00:44

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware - Périphériques
  Onduleur

  [resolu] coupure d'1ms mais onduleur prend pas le relais

 

Sujets relatifs
Avis sur onduleur[Topic Unique] Onduleur - Aiptek PowerWalker VI 600/800 Series
disjoncte fusible avec onduleur APC back UPS ESOnduleur qui s'arrête brusquement. Help !
Achat onduleur(Résolu) Quelle puissance pour un onduleur ?
Tablette graphique : HID prend le dessus sur le driver ?mon imprimante ne prend plus le papier
[Résolu] Onduleur à l'origine d'une surconsommation électrique ?Choix onduleur
Plus de sujets relatifs à : [resolu] coupure d'1ms mais onduleur prend pas le relais


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR