Il y a des entreprises qui ne doutent de rien.
http://www.indexel.net/infrastruct [...] uleur.html
Une salle informatique, serveurs, c'est souvent la vie de l'entreprise qui est en jeu en cas de panne longue ou d'incendie.
La disponibilité du matériel doit être assurée de façon continu et pour ça il n'y a pas 36 solutions:
2 onduleurs en redondance et de préférence dans des salles séparées, alimentés chacun par une source séparée: protection séparée, feeder séparé pour chaque onduleur et passant par des endroits différents.
Armoire de distribution alimentée par chacun des onduleurs, disjoncteurs séparés, sur laquelle seront branchées les alimentations de chaque serveur. Un disjoncteur par serveur, pour les serveurs avec alimentation redondante, 1 disjoncteur par alimentation soit 2 pour ces serveurs.
Les onduleurs seront du type on-line d'une puissance de l'ordre 5000W soit 7500VA, chaqu'un. Ils seront alimentés en permanence.
Pour mémoire, les disjoncteurs ne protègent pas les appareils branchés dessus mais les circuits placés en amont et se calculent en fonction de la section des câbles et de leur mode de pose.
Comme je ne connaît pas l'installation je n'en dirais pas plus et de toute façon il y a des spécialistes de ce genre d'installation. Ah mince j'oubliais il faut les payer.
Maintenant on peut bricoler, ce n'est pas mon pognon ni l'avenir de cette entreprise qui m'empêchera de dormir.
---------------
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)