Bonjour,
 
J'ai un petit problème avec mon onduleur FSP Line Interactive UPS (1000 VA / 600 W). La reprise quand il n'y a plus d’électricité est très courte et l'interface de gestion (ViewPower) affiche des 0 partout, je ne comprends pas :
 
http://img11.hostingpics.net/pics/563531Capture.jpg
 
Sur la doc ils disent que ça peut être dû à la batterie, comment la tester, pourquoi serait elle morte ? Une mauvaise ventilation ?
 
Apparemment ça ne marche plus depuis que j'ai déménagé... C'est vrai qu'il est un peu confiné donc mal ventilé mais de là à tuer la batterie c'est fort !?
 
Autre détail, à la configuration, il me dit connexion successful :
http://img11.hostingpics.net/pics/858754Capture.jpg
 
et dans le log j'ai ça :
 

Code :
  1. [2015-03-11 14:58:02]----search--MODBUS--Port ID:gnu.io.CommPortIdentifier@1a3e41f
  2. [2015-03-11 14:58:05]----search--USB--Port ID array:
  3. [2015-03-11 14:58:09]----search--COM--Port ID:gnu.io.CommPortIdentifier@db3331
  4. [2015-03-11 14:58:10]Command:M-----Exception: Receive time out!


 
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider =)


Message édité par hayj le 11-03-2015 à 15:20:06
mood
Publicité
Posté le 11-03-2015 à 15:08:43  profilanswer
 

n°815411
hayj
Posté le 11-03-2015 à 15:10:51  profilanswer
 

à suppr


Message édité par hayj le 11-03-2015 à 15:17:05
n°815413
flash_gord​on
Posté le 11-03-2015 à 15:19:47  profilanswer
 

Les batteries ne sont pas immortelles. La plupart des fabricants ne les garantissent que 9 mois, c'est dire.
 
Après, si c'est depuis un déménagement, il faudrait voir si la connectique n'a pas bougé à l'interieur, je ne connais pas ton modèle, mais la plupart se démontent facilement pour changer la batterie et ont de ce fait des connecteurs pouvant être débranchés.

n°815449
hayj
Posté le 11-03-2015 à 18:32:30  profilanswer
 

Mais les onduleurs utilisent la batterie uniquement lorsqu'il n'y a plus d’électricité non ? Du coup je ne vois pas pourquoi elle serait morte étant donné que c'est très rare...
Pour les câbles internes, je vais voir ça.


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware - Périphériques
  Onduleur

  Problème de reprise sur panne trop courte, pas d'affichage de gestion

 

Sujets relatifs
Problème webcam portable asusProbleme couleur Isku FX et Kone XTD
probleme clé USBProblème double écran
[RÉSOLU] Plus d'HDMI sur PS3 mais pas de problème sur PCProblème detection g19 et LCDHOST
problème avec un moniteur Dell.Probléme NVIDIA SURROUND (Triple Screen) GTX 760
probleme carte graphique asus gti 780tiProblème imprimante EPSON
Plus de sujets relatifs à : Problème de reprise sur panne trop courte, pas d'affichage de gestion


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR