Bonjour,
Pour résumer tu as un onduleur A et un onduleur B.
Avec A tu veut alimenter le BYPASS de B?
=> Aucun problème
Ensuite sur la même installation tu veut alimenter le BYPASS de A avec B?
=> Si c'est bien sa que tu comptes faire, ne le fait surtout pas.
Je t'explique,
Si A passe sur BYPASS, on va se trouver avec B qui alimente le BYPASS de B ...
Electriquement parlant c'est de la folie pure tu vas tout simplement détruire ton onduleur .
Tu peut uniquement alimenter le BYPASS d'un onduleur avec un autre mais pas les croiser.
Je suis un professionnel dans la maintenance des onduleurs donc n'hésite pas à me poser des questions avec schémas si possible c'est plus simple pour comprendre