comment purger ses radiateurs ??

n°5123232
tony54
Posté le 22-03-2005 à 10:07:27  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
voila g encore un probléme  
 
ce matin en me levant plus de chauffage le mano est a 0.5 bar pourtant je l'avais bien remplie a 1.5 bar
 

mood
Publicité
Posté le 22-03-2005 à 10:07:27  profilanswer
 

n°5123384
tinkywinky
Posté le 22-03-2005 à 10:42:37  profilanswer
 

Demande à Russel Crowe, il a joué dans radiator !  
->[]

n°5123440
gira
Posté le 22-03-2005 à 10:52:05  profilanswer
 

tony54 a écrit :

voila g encore un probléme  
 
ce matin en me levant plus de chauffage le mano est a 0.5 bar pourtant je l'avais bien remplie a 1.5 bar


 
S'il n'y a pas de fuites d'eau visibles, c'est peut ètre justement la soupape de surpression, ou sécurité qui fuit, et de retirer la manette, coome indiqué par le spécialiste Starfix, n'a pas du l'arranger !!
Controle s'il ne coule pas d'eau par le tube vertical

n°5123583
jigawa
Posté le 22-03-2005 à 11:15:33  profilanswer
 

Exact, soit tu as une fuite sur le circuit, soit la soupape de securité fuit.
 
Appel un professionnel en dernier recours car une chose est sure, une intervention sur un systeme de chauffage, il ne va pas se gener pour facturer au prix fort.

n°5124406
starfix
Night clubbing
Posté le 22-03-2005 à 13:33:01  profilanswer
 

gira a écrit :

Ah bon, mais alors, explique moi, à quoi sert une soupape de sécurité ?


 
En chauffage centrale comme pour un accumlulateur d'eau (ballon)
il y a des securitè: Soupape de Securitè (chauffage), Groupe de Securitè
(ballon d'eau chaude)
 
En Sanitaire comme en Chauffage la pression ( bar ) doit etres calculer
en fonction de ce que l'on appelle le Pouvoir de chauffe ce qui veux dire que quand ton installation la pression et a trois bar
il faut la multiplier par 2 en eau chaude. l'installation est bonne
quand elle est a 6 bar. Car une soupape de Securitè ou un Groupe de Secuitè sont "Tarè" a 7 bar , mais si tu depasse les 7 bar l'eau est rejeter de installation par ses securitè.
 
Au faite le specialiste a etait reconnu Casque d'or en sont jeunes temps ;)


Message édité par starfix le 22-03-2005 à 13:40:11
n°5124466
starfix
Night clubbing
Posté le 22-03-2005 à 13:43:03  profilanswer
 

Tony as Tu Messenger ? Envoie moi un mp

n°5124791
gira
Posté le 22-03-2005 à 14:31:57  profilanswer
 

starfix a écrit :

En chauffage centrale comme pour un accumlulateur d'eau (ballon)
il y a des securitè: Soupape de Securitè (chauffage), Groupe de Securitè
(ballon d'eau chaude)
 
En Sanitaire comme en Chauffage la pression ( bar ) doit etres calculer
en fonction de ce que l'on appelle le Pouvoir de chauffe ce qui veux dire que quand ton installation la pression et a trois bar
il faut la multiplier par 2 en eau chaude. l'installation est bonne
quand elle est a 6 bar. Car une soupape de Securitè ou un Groupe de Secuitè sont "Tarè" a 7 bar , mais si tu depasse les 7 bar l'eau est rejeter de installation par ses securitè.
 
Au faite le specialiste a etait reconnu Casque d'or en sont jeunes temps ;)


 
Cela veut dire quoi ?
 
Concernant le chauffage central tu as tout faux !!
Les soupapes de sécurité ou surpression par ex, Prescor, sont tarés à 3 ou 3,5 bars en général.

n°5125504
starfix
Night clubbing
Posté le 22-03-2005 à 16:02:37  profilanswer
 

gira a écrit :

Cela veut dire quoi ?
 
Concernant le chauffage central tu as tout faux !!
Les soupapes de sécurité ou surpression par ex, Prescor, sont tarés à 3 ou 3,5 bars en général.


 
 
Je suis d'accord avec toi qu'il y en a qui sont tarè a 3 bars (en sanitaire) example les reducteur de pression et (non de surpression) pas plus de 3 bars , as tu deja mis un reducteur de pression a un chauffage? Non je ne pense pas!
Le chauffage est un circuit fermè  "Depart/Retour" tu sais peut etres que les tuyaux en cuivre peuvent tenir plus de 10 bars.
Des installations de chauffage.j'en n'ai fait beaucoup plus que de sanitaire et lors de la mise en eau de l'installation nous mettions 3 bars. Maintenant chacun a appris differamment ,Je me rappelle (par des copain d'apprentissage) que sur le terrain certain artisan plombier qui n'etait pas capable de fait un chapeau de gendarme qui allez specialement chercher au magasin le plus proche  :pt1cable:


Message édité par starfix le 22-03-2005 à 16:03:54
n°5125763
gira
Posté le 22-03-2005 à 16:33:20  profilanswer
 

starfix a écrit :

Je suis d'accord avec toi qu'il y en a qui sont tarè a 3 bars (en sanitaire) example les reducteur de pression et (non de surpression) pas plus de 3 bars , as tu deja mis un reducteur de pression a un chauffage? Non je ne pense pas!
Le chauffage est un circuit fermè  "Depart/Retour" tu sais peut etres que les tuyaux en cuivre peuvent tenir plus de 10 bars.Des installations de chauffage.j'en n'ai fait beaucoup plus que de sanitaire et lors de la mise en eau de l'installation nous mettions 3 bars. Maintenant chacun a appris differamment ,Je me rappelle (par des copain d'apprentissage) que sur le terrain certain artisan plombier qui n'etait pas capable de fait un chapeau de gendarme qui allez specialement chercher au magasin le plus proche  :pt1cable:


 
Je n'ai jamais confondu un réducteur de pression avec une vanne de surpression ou sécurité.
Concernant la plupart des circuits de chauffage central domestique, il y a un réservoir flamco, avec une certaine pression d'azote, pour compenser la dilatation, la pression maxi d'utilisation est en général de 3 bars.
Le volume du réservoir est fonction du volume de l'installation.
Il y a des formules pour cela.
 
Tu ne m'as pas dit ce que veux dire:
 
le specialiste a etait reconnu Casque d'or en sont jeunes temps

n°5125905
starfix
Night clubbing
Posté le 22-03-2005 à 16:56:58  profilanswer
 

Un vase d'expansion "Fexcon" ont tt les tailles en general pareil
pour Tous les raccord hydraulique (reducteur,soupapes...) ils sont adapter a tout type de chantier , car dans le batiment une maison
ne ressemble pas a l'autre.  
 
 
“Casque d’or”, une distintion qui récompense le meilleur élève de l’académie.
 
Voila un example , c'est pas de moi mais j'ai rechercher sur le net le lien est en bas !!!
 
Production d'eau chaude sanitaire ( et chauffage )
 
Producteur d'eau chaude sanitaire du type à accumulation à chauffage indirect.  
Corps de chauffe à tubes de fumées, construit en acier. Chaque tube comporte un turbulateur en acier spécial.  
Echangeur de chaleur sanitaire en acier inoxydable massif du type annulaire à grande surface de chauffe. Acier inoxydable chrôme nickel 18/10.  
Le cylindre intérieur et extérieur de l'échangeur est ondulé sur toute sa hauteur.  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide appliquée par projection.  
Chambre de combustion refroidie par eau.  
Dispositif d'alimentation du fluide neutre pré-monté.  
Capacité totale: 352,5 l.  
Surface de chauffe du ballon: 3,95 m2.  
Puissance nominale utile: 97,05 kW.  
Brûleur avec chambre de pré-mélange "air-gaz" - Rampe en acier inoxydable pour fonctionnement multi-gaz.  
 Pression de service: primaire 3 bar , secondaire 10 bar.  
Marque: ACV Heat Master 100 BG ou équivalent.
 
On prévoira pour le raccordement sanitaire les accessoires suivants (d'amont en aval):  
côté eau froide - réducteur de pression (tarage 4,5 bar), robinet d'arrêt, clapet anti-retour avec robinet de contrôle agréé, soupape de sécurité raccordée à l'égout (7 bar) , vase d'expansion sous pression de type sanitaire.
 
côté eau chaude - mélangeur thermostatique (réglé à 50°C).
 
Le ballon en inox doit être raccordé à la terre.  
 
http://www.acv-world.com/German/DecdcHM.html


Message édité par starfix le 22-03-2005 à 17:20:01
mood
Publicité
Posté le 22-03-2005 à 16:56:58  profilanswer
 

n°5126100
gira
Posté le 22-03-2005 à 17:35:57  profilanswer
 

starfix a écrit :

Un vase d'expansion "Fexcon" ont tt les tailles en general pareil
pour Tous les raccord hydraulique (reducteur,soupapes...) ils sont adapter a tout type de chantier , car dans le batiment une maison
ne ressemble pas a l'autre.  
 
 
“Casque d’or”, une distintion qui récompense le meilleur élève de l’académie.
Voila un example , c'est pas de moi mais j'ai rechercher sur le net le lien est en bas !!!
 
Production d'eau chaude sanitaire ( et chauffage )
 
Producteur d'eau chaude sanitaire du type à accumulation à chauffage indirect.  
Corps de chauffe à tubes de fumées, construit en acier. Chaque tube comporte un turbulateur en acier spécial.  
Echangeur de chaleur sanitaire en acier inoxydable massif du type annulaire à grande surface de chauffe. Acier inoxydable chrôme nickel 18/10.  
Le cylindre intérieur et extérieur de l'échangeur est ondulé sur toute sa hauteur.  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide appliquée par projection.  
Chambre de combustion refroidie par eau.  
Dispositif d'alimentation du fluide neutre pré-monté.  
Capacité totale: 352,5 l.
Surface de chauffe du ballon: 3,95 m2.  
Puissance nominale utile: 97,05 kW.
Brûleur avec chambre de pré-mélange "air-gaz" - Rampe en acier inoxydable pour fonctionnement multi-gaz.  
 Pression de service: primaire 3 bar , secondaire 10 bar.  
Marque: ACV Heat Master 100 BG ou équivalent.
 
On prévoira pour le raccordement sanitaire les accessoires suivants (d'amont en aval):  
côté eau froide - réducteur de pression (tarage 4,5 bar), robinet d'arrêt, clapet anti-retour avec robinet de contrôle agréé, soupape de sécurité raccordée à l'égout (7 bar) , vase d'expansion sous pression de type sanitaire.
 
côté eau chaude - mélangeur thermostatique (réglé à 50°C).
 
Le ballon en inox doit être raccordé à la terre.  
 
http://www.acv-world.com/German/DecdcHM.html


 
MDR, le meilleur élève de l'académie  
Dans quel pays ?,
Pour rappel, sauf erreur, on parle des normes en France d'une installation domestique, et des producteurs d'eau chaude de 325L de 97Kw, c'est pas courant du tout :D

n°5126145
starfix
Night clubbing
Posté le 22-03-2005 à 17:43:58  profilanswer
 

gira a écrit :

MDR, le meilleur élève de l'académie  
Dans quel pays ?,
Pour rappel, sauf erreur, on parle des normes en France d'une installation domestique, et des producteurs d'eau chaude de 325L de 97Kw, c'est pas courant du tout :D


 
Si tu as appris le metier du batiment tu serai que les casques d'or sont presentès aux niveaux nationaux , Faut bosser à l 'ecole  :D  
Apres on peut argumenter  ;)  

n°5126257
gira
Posté le 22-03-2005 à 18:01:54  profilanswer
 

starfix a écrit :

Si tu as appris le metier du batiment tu serai que les casques d'or sont presentès aux niveaux nationaux , Faut bosser à l 'ecole  :D  
Apres on peut argumenter  ;)


 
Perso, je n'ai pas de casque d'or, mais je suis allé un peu plus loin que l'école, et le batiment :D

n°5126282
starfix
Night clubbing
Posté le 22-03-2005 à 18:08:32  profilanswer
 

gira a écrit :

Perso, je n'ai pas de casque d'or, mais je suis allé un peu plus loin que l'école, et le batiment :D


 
Il faut de tt pour faire un monde et tant mieux ;)

n°5127273
gira
Posté le 22-03-2005 à 20:16:17  profilanswer
 

starfix a écrit :

Il faut de tt pour faire un monde et tant mieux ;)


 
Et tout le monde peut se tromper, et oublier de mettre son casque d'or!!:
 

starfix a écrit :

1 - Eteint ta chaudiere
 
2 - Tu Purges tt les radiateurs (tu vide l'air)
 
3 - Tu Retour à la chaudiere et tu devisse le bouchon noir
    Pour Remettre un peu d'eau.
 
4 - Pour La pression Tu peux aller sur 3 Bars , De tt Façon  
    Sache il y a des securitè sur une chaudiere ( vase d'expension ,
    Clapet) et il agit apres 8 bars , Donc ne t'en fait
    pas je sais de quoi je parle
;)
 
5 - Une fois Fini tu peux remettre en route ta chaudiere , No Soucy ;)


 
Avant de purger l'air des radiateurs, il faut impérativement controler la pression dans le circuit.
 
Remettre de l'eau si la pression est trop faible.
 
On ne peut pas remettre de l'eau par le bouton de commande de la soupape de surpression ou sécurité Prescor, qui s'ouvre au dessus de 3 bars, pour une installation comme celle de Tony 54
 

n°5130283
starfix
Night clubbing
Posté le 23-03-2005 à 01:14:19  profilanswer
 

gira a écrit :

Et tout le monde peut se tromper, et oublier de mettre son casque d'or!!:
 
 
 
Avant de purger l'air des radiateurs, il faut impérativement controler la pression dans le circuit.
 
Remettre de l'eau si la pression est trop faible.
 
On ne peut pas remettre de l'eau par le bouton de commande de la soupape de surpression ou sécurité Prescor, qui s'ouvre au dessus de 3 bars, pour une installation comme celle de Tony 54


 
 
 
 
 
Je suis d'accords pour dire que je ne suis pas baleze en français ,mais
 
apparament tu a des pb de lecture " 3 - Tu Retour à la chaudiere et tu
 
devisse le bouchon noir Pour Remettre un peu d'eau." Relie mes autres  
 
post pour constituer l'ensemble du probleme que j'ai detaillè !!!
 
Essaiyer de jouer avec des mots et de pecher des mots a droite ou  
 
gauche pour me derouter ,Car je m'aperçois que tu reprends vite mes  
 
termes technique ,pas tres credible , a un autre pas a moi ;)
 
Tu me parle de  
 
soupape de surpression ou de une vanne de surpression ou de Flamco au  
 
lieu de vase d'expansion,soupape de securitè , faut me parler technique  
 
( a limite prends google)  , Je vais te poser une seule question!!!
 
c'est quoi un Té 1 3 2 ?   j attends t'as reponse science  
 
infuse  :D   :lol:  
 
 
 :hello:  
 
 
 
 
Tony regard ton robinet d'eau Froide (evier) et tu suit le  
 
parcours qui vas a t'as chaudiere et d'office tu arrive a une vanne  
 
avant l'entree de t'as chaudiere.
 
Car pour remplir le circuit Fermè du chauffage il faut une entree d'eau  
 
froide et cette eau froide viens du sanitaire !!!
 
Si tu as des doutes envoie moi un mp je t'aiderai car il n etait pas  
 
toujours evident d'analyser le pb.


Message édité par starfix le 23-03-2005 à 02:36:51
n°5132330
gira
Posté le 23-03-2005 à 11:59:10  profilanswer
 

starfix a écrit :

Je suis d'accords pour dire que je ne suis pas baleze en français ,mais
 
apparament tu a des pb de lecture " 3 - Tu Retour à la chaudiere et tu
 
devisse le bouchon noir Pour Remettre un peu d'eau." Relie mes autres  
 
post pour constituer l'ensemble du probleme que j'ai detaillè !!!
 
Essaiyer de jouer avec des mots et de pecher des mots a droite ou  
 
gauche pour me derouter ,Car je m'aperçois que tu reprends vite mes  
 
termes technique ,pas tres credible , a un autre pas a moi ;)
 
Tu me parle de  
 
soupape de surpression ou de une vanne de surpression ou de Flamco au  
 
lieu de vase d'expansion,soupape de securitè , faut me parler technique  
 
( a limite prends google)  , Je vais te poser une seule question!!!
 
c'est quoi un Té 1 3 2 ?   j attends t'as reponse science  
 
infuse  :D   :lol:  
 
 
 :hello:  
 
 
 
 
Tony regard ton robinet d'eau Froide (evier) et tu suit le  
 
parcours qui vas a t'as chaudiere et d'office tu arrive a une vanne  
 
avant l'entree de t'as chaudiere.
 
Car pour remplir le circuit Fermè du chauffage il faut une entree d'eau  
 
froide et cette eau froide viens du sanitaire !!!
 
Si tu as des doutes envoie moi un mp je t'aiderai car il n etait pas  
 
toujours evident d'analyser le pb.


 
Laisse tomber "casque d'or" tu t'enfonces
 
la soupape de sécurité Prescor qui protège le système contre la surpression
 
http://www.flamco.fr/content/templ [...] ccessories
 
 
 

n°5132612
starfix
Night clubbing
Posté le 23-03-2005 à 12:40:20  profilanswer
 

gira a écrit :

Laisse tomber "casque d'or" tu t'enfonces
 
la soupape de sécurité Prescor qui protège le système contre la surpression
 
http://www.flamco.fr/content/templ [...] ccessories


 
 
Tu m'excuseras
 
Tu as des problemes de lecture c'est pas possible (lis ne regarde pas les images)  
 
!  Attention :
 
 
 Vous ne devez pas dépasser 3,5 bar , sur une installation courante . C'est la valeur maximale.  
Ces soupapes sont fragiles, et composées entre autres d'un ressort qui a tendance à se fatiguer avec le temps. La soupape devrait impérativement couler quand on augmente la pression, faites-la tester par votre agent d'entretien. En cas de défaillance, changez-là : Elle ne s'ouvrira pas quand il en sera besoin !  
De même elle devrait se refermer quand la pression baisse. Si elle fuit, changez-la également ! son ressort est fatigué !
 
http://www.castorama.fr/conseils/d [...] _eau.jhtml
 
Maintenant relie L'ensemble du Topic  
 
Tu ne m'as toujours pas repondu a ma question un petit peu plus haut ,
c'est quoi un Tè 1 3 2 ?
 
 J'ai l impression de revoir certains mecs qui
la raconte aux autres ,mais qui appellez le plombier pour le faire car
soit ils ont foirès leur installation et qui accusent apres discution un beau frere ou copain .... cousin  :lol:  
Je sais pour ma part , example je ne connais rien en autombile ,je n'irai pas tenir tete avec un mecano , c'est pour cela que le mots professionnel et amateur ne sont pas les mêmes  :D

n°5132687
gira
Posté le 23-03-2005 à 12:53:55  profilanswer
 

starfix a écrit :

1 - Eteint ta chaudiere
 
2 - Tu Purges tt les radiateurs (tu vide l'air)
 
3 - Tu Retour à la chaudiere et tu devisse le bouchon noir
    Pour Remettre un peu d'eau.

 
4 - Pour La pression Tu peux aller sur 3 Bars , De tt Façon  
    Sache il y a des securitè sur une chaudiere ( vase d'expension ,
    Clapet) et il agit apres 8 bars , Donc ne t'en fait
    pas je sais de quoi je parle ;)
 
5 - Une fois Fini tu peux remettre en route ta chaudiere , No Soucy ;)


 
Laise tomber "casque d'or", tu es de mauvaise foi, dans ton post, tu as dit n'importe quoi !!
Un clapet !! 8 bars !!
 
Désolé, mais tu ne sais pas de quoi tu parles

n°5136992
starfix
Night clubbing
Posté le 23-03-2005 à 21:36:01  profilanswer
 

gira a écrit :

Laise tomber "casque d'or", tu es de mauvaise foi, dans ton post, tu as dit n'importe quoi !!
Un clapet !! 8 bars !!
 
Désolé, mais tu ne sais pas de quoi tu parles


 
 [:pharrell]   [:pharrell]   [:pharrell]  
 
Topic De Qualitè J'ai un Bon Troll 2005 qui fera mieux que lui ?
 
 :ouch:   Venez Lire les gars
 
Ps: Pour le pb de tony je n'allez pas rentrer dans des details et technique pour purger des radiateurs (vider l'air) le plus simple reste le mieux ,par contre pour toi je t'en n'ai appris des choses.
Au faite tu ne m'as tjs pas repondu a ma question ?


Message édité par starfix le 23-03-2005 à 21:49:44
n°5141698
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 24-03-2005 à 14:55:12  profilanswer
 

Au dela de trois bars le clapet de sécurité s'ouvre, donc à froid ne pas aller au delà de 1.5 bars


---------------
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°5188202
power600
Toujours grognon
Posté le 31-03-2005 à 12:41:01  profilanswer
 

starfix a écrit :

[:pharrell]   [:pharrell]   [:pharrell]  
 
Topic De Qualitè J'ai un Bon Troll 2005 qui fera mieux que lui ?


 
 :heink:  
 
Tu as bien écrit "8 bars" au départ


Message édité par power600 le 31-03-2005 à 12:42:05
n°5189876
lamite
x Moon
Posté le 31-03-2005 à 16:48:55  profilanswer
 

Attention ce topic est réservé a une bataille rangée de plombiers !

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 