comment purger ses radiateurs ??

n°5119375
tony54
Posté le 21-03-2005 à 20:40:53  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
ok je v essayer
 
merci

mood
Publicité
Posté le 21-03-2005 à 20:40:53  profilanswer
 

n°5119409
tony54
Posté le 21-03-2005 à 20:43:40  profilanswer
 

j'y arrive pas c vraiment un bouchon de m****

n°5119450
starfix
Night clubbing
Posté le 21-03-2005 à 20:46:55  profilanswer
 

tony54 a écrit :

j'y arrive pas c vraiment un bouchon de m****


 
 
Fait bien attention au sens que tu devise ,parfois on serre ;)

n°5119505
gira
Posté le 21-03-2005 à 20:52:14  profilanswer
 

starfix a écrit :

1 - Eteint ta chaudiere
 
2 - Tu Purges tt les radiateurs (tu vide l'air)
 
3 - Tu Retour à la chaudiere et tu devisse le bouchon noir
    Pour Remettre un peu d'eau.

4 - Pour La pression Tu peux aller sur 3 Bars , De tt Façon  
    Sache il y a des securitè sur une chaudiere ( vase d'expension ,
    Clapet) et il agit apres 8 bars , Donc ne t'en fait
    pas je sais de quoi je parle ;)
 
5 - Une fois Fini tu peux remettre en route ta chaudiere , No Soucy ;)


 
le "bouchon" noir à droite du mano, est à mon avis le bouton d'une soupape de surpression prescor

n°5119550
tony54
Posté le 21-03-2005 à 20:56:29  profilanswer
 

voila ce que g lorsque le bouchon est enlevé :
 
http://i148.exs.cx/img148/936/dscf01319sz.th.jpg

n°5119562
tony54
Posté le 21-03-2005 à 20:57:26  profilanswer
 

gira a écrit :

le "bouchon" noir à droite du mano, est à mon avis le bouton d'une soupape de surpression prescor


 
je crois que tu as raison ca n'a rien a voir avec le bouchon de remplissage en plus c marqué prescor sur le haut du tube
 
mais il est ou alors ??


Message édité par tony54 le 21-03-2005 à 21:00:55
n°5119599
gira
Posté le 21-03-2005 à 21:00:29  profilanswer
 

tony54 a écrit :

je crois que tu as raison ca n'a rien a voir avec le bouchon de remplissage en plus c marqué prescor en bas sur le tube
 
mais il est ou alors ??


 
Il doit y avoir un robinet, ou vanne depuis l'arrivée d'eau

n°5119641
tony54
Posté le 21-03-2005 à 21:02:57  profilanswer
 

oui mais ou sur le devant ou le derriere de la chaudiere
 
tu as regarder toutes les photos que g prises

n°5119659
gira
Posté le 21-03-2005 à 21:04:07  profilanswer
 

tony54 a écrit :

oui mais ou sur le devant ou le derriere de la chaudiere
 
tu as regarder toutes les photos que g prises


 
Oui, mais pas vu, fait en d'autres

n°5119695
tony54
Posté le 21-03-2005 à 21:06:49  profilanswer
 

ca arrive !!

mood
Publicité
Posté le 21-03-2005 à 21:06:49  profilanswer
 

n°5119733
tony54
Posté le 21-03-2005 à 21:09:39  profilanswer
 

ca serait pas ce truc au fond ??
 
http://img78.exs.cx/img78/1859/dscf01349lx.th.jpg

n°5119778
tony54
Posté le 21-03-2005 à 21:13:30  profilanswer
 

au fait ca sert a koi ces deux robinets :
 
http://img78.exs.cx/img78/2875/dscf01369nk.th.jpg
 
d'ailleurs ils sont fermés c normal ??

n°5119799
gira
Posté le 21-03-2005 à 21:14:59  profilanswer
 


 
Non, mais à droite de l'autre coté du mur peut ètre ?

n°5119822
tony54
Posté le 21-03-2005 à 21:16:40  profilanswer
 

on vient d'eménager au mois de juin et la chaudiére n'a meme pas été nettoyer par les anciens locataires  
 
c quand meme abusé
 
je me demendais si ct a nous de le faire  
 
tout a l'heure g netoyer la face avant mais l'arriére est vraiment trés sale

n°5119825
gira
Posté le 21-03-2005 à 21:16:57  profilanswer
 

tony54 a écrit :

au fait ca sert a koi ces deux robinets :
 
http://img78.exs.cx/img78/2875/dscf01369nk.th.jpg
 
d'ailleurs ils sont fermés c normal ??


 
essaye de les ouvrir doucement, et controle l'aiguille sur le mano

n°5119832
tony54
Posté le 21-03-2005 à 21:17:18  profilanswer
 

gira a écrit :

Non, mais à droite de l'autre coté du mur peut ètre ?


 
il n'y aucun tuyau rien du tout a droite

n°5119867
tony54
Posté le 21-03-2005 à 21:19:17  profilanswer
 

je crois que je v contacter le proprio car je ne trouves pas cela normal
 
par contre le chauffage a trés bien marché pendant tout l'hiver mais maintenant les radiateurs sont froids et pourtant la chaudiére fonctionne parfaitement
 
demain j'appele un plombier c le meiux a faire je crois

n°5119935
gira
Posté le 21-03-2005 à 21:24:17  profilanswer
 

tony54 a écrit :

je crois que je v contacter le proprio car je ne trouves pas cela normal
 
par contre le chauffage a trés bien marché pendant tout l'hiver mais maintenant les radiateurs sont froids et pourtant la chaudiére fonctionne parfaitement
 
demain j'appele un plombier c le meiux a faire je crois


 
Pour une chaudiere à gaz il doit y avoir un contrat d'entretien annuel

n°5119989
gege54321
Pas MiEu ...Sorry
Posté le 21-03-2005 à 21:28:06  profilanswer
 

[Dèja on ta dis de purger tes radiateur.... mais pourquoi....
 
On purge un cicuit de chauffage uniquement si il y à du bruit dans ta tuyauterie et tes radiateurs...causé par l'air..ou le manque d'eau.
 
Donc pour purger je sais pas si tu sais mais c'est en general par le coté opposé au robinet ..en haut,'est soit une petite molette...tu devise avec une pince ...ou soit un petit vis...tu utilise un tournevis approprié...
donc tu fais cà jusqua ce que l'air s'echappe et que l'eau  sorte....  
Si tu na pas d'eau qui sort c'est que tu n'a plus de pression dans ton circuit,pression qui se MET à 1.5 BAR !!! pas plus ! :non: ,
Pour mettre de la pression dans ta tuyauterie tu a un robinet...pour le trouvé (c'est pas le noir ou tu as enlevé le bouchon,ça c'es la soupape de securité qui sert de decharger  si le circuit venait a monter en pression...donc si tu tourne le "feu" bouton ca ne fera que vider ton installation..) ... c'est un robinet qui allimente le circuit de chauffage en eau potable... donc sui le tuyau d'eau froide de ton installation jusqua ta chaudiere.... et là tu trouvera le robinet de remplissage....
 
en resumé tu met une pression de 1.5 bar dans ton installation et tu purge autant de fois necessaire...SI BRUIT... (car purger fait evidament baisser la pression...de ton installation).....
si ty arrive toujour pas ,nous fait pas tout peter,et vaut mieu perdre 150 euros que 1500 pour le remplacement d'un nouvelle chaudiere...
 
 

n°5120161
starfix
Night clubbing
Posté le 21-03-2005 à 21:41:10  profilanswer
 
n°5120414
tony54
Posté le 21-03-2005 à 22:00:50  profilanswer
 

gege54321 a écrit :

[Dèja on ta dis de purger tes radiateur.... mais pourquoi....
 
On purge un cicuit de chauffage uniquement si il y à du bruit dans ta tuyauterie et tes radiateurs...causé par l'air..ou le manque d'eau.
 
Donc pour purger je sais pas si tu sais mais c'est en general par le coté opposé au robinet ..en haut,'est soit une petite molette...tu devise avec une pince ...ou soit un petit vis...tu utilise un tournevis approprié...
donc tu fais cà jusqua ce que l'air s'echappe et que l'eau  sorte....  
Si tu na pas d'eau qui sort c'est que tu n'a plus de pression dans ton circuit,pression qui se MET à 1.5 BAR !!! pas plus ! :non: ,
Pour mettre de la pression dans ta tuyauterie tu a un robinet...pour le trouvé (c'est pas le noir ou tu as enlevé le bouchon,ça c'es la soupape de securité qui sert de decharger  si le circuit venait a monter en pression...donc si tu tourne le "feu" bouton ca ne fera que vider ton installation..) ... c'est un robinet qui allimente le circuit de chauffage en eau potable... donc sui le tuyau d'eau froide de ton installation jusqua ta chaudiere.... et là tu trouvera le robinet de remplissage....
 
en resumé tu met une pression de 1.5 bar dans ton installation et tu purge autant de fois necessaire...SI BRUIT... (car purger fait evidament baisser la pression...de ton installation).....
si ty arrive toujour pas ,nous fait pas tout peter,et vaut mieu perdre 150 euros que 1500 pour le remplacement d'un nouvelle chaudiere...


 
mais pour rajouter de l'eau c pas ces robinets ??
 
http://img78.exs.cx/img78/2875/dscf01369nk.th.jpg
 
je dois avoir 1.5 bar sur le mano extérieur c cela est ensuite je coupe la vanne d'eau

n°5120500
gira
Posté le 21-03-2005 à 22:06:39  profilanswer
 

tony54 a écrit :

mais pour rajouter de l'eau c pas ces robinets ??
 
http://img78.exs.cx/img78/2875/dscf01369nk.th.jpg
 
je dois avoir 1.5 bar sur le mano extérieur c cela est ensuite je coupe la vanne d'eau


 
Surement, essaye, mais ouvre les 2 car on dirait qu'ils sont en série (pourquoi')

n°5120561
tony54
Posté le 21-03-2005 à 22:10:05  profilanswer
 

donc c bien l'eau pas de probléme  
 
2 robinets c bizare quand meme

n°5120632
gaille
Posté le 21-03-2005 à 22:18:09  profilanswer
 

starfix a écrit :

Salut
 
On purge C'est Radiateur 1 fois par Ans (theorie) , Car si tu prefere le chauffage est un circuit Fermèe et le melange cuivre ,fer ,fonte
Produit une sorte de gaz (methane) .
Je pense que tu a deja entendu des petit claquement dans t'es tuyaux
c'est du a cela.
 
1 Tu purge t'es radiateur et tu retourne à la chaudiere compenser
le manque d'eau qu'il manque et en general ne pas depasser 3,5 barre.  
 
 :hello:


 
Balaise en radiateurs  :jap: , mais moins fort en orthographe...  :D  

n°5120718
gira
Posté le 21-03-2005 à 22:25:54  profilanswer
 

gaille a écrit :

Balaise en radiateurs  :jap: , mais moins fort en orthographe...  :D


 
Il ne connait pas trop non plus les soupapes de surpression, et le bouton de décharge

n°5120823
tony54
Posté le 21-03-2005 à 22:38:37  profilanswer
 

par contre je rempli l'eau jusqu'a combien de bar car ma limite est a 1.5 (fléche rouge)  
 
car actuellement g plus rien plus d'eau dans la chaudiere
 

n°5121059
tony54
Posté le 21-03-2005 à 22:59:24  profilanswer
 

au fait sur une installation de plusieurs radiateurs on est pas obligé de tous les faire marcher
 
car j'en ai que je ne fais pas marcher mais par contre a mon avis comme je viens de refaire tout le circuit il faut que je le purge aussi

n°5121176
jigawa
Posté le 21-03-2005 à 23:07:22  profilanswer
 

tu monte à 1.5 bar, ensuite tu purges. Si de l'air sors, tu remet de l'eau jusqu'a 1.5 bar.
 
Apres ca tu active la chaudiere et tu controle la montée en pression. Elle ne doit pas depasser 3 bars.
 
 
Cependant, si ta chaudiere fonctionnait cet hiver, il n'est pas normal qu'elle ne fonctionne plus. Controle regulierement la pression. Si elle chute rapidement, tu as une fuite sur le circuit.

n°5121239
tony54
Posté le 21-03-2005 à 23:12:02  profilanswer
 

pour purger il faut le faire avant de mettre la chaudiere en route ?

n°5121361
tony54
Posté le 21-03-2005 à 23:22:23  profilanswer
 

donc si g tout bien compris j'éteins la chaudiére ensuite je rempli le circuit d'eau a 1.5 Bar en visuel sur le mano extérieur (voice le screen)
 
http://i148.exs.cx/img148/936/dscf01319sz.th.jpg[/quotemsg]
 
ensuite je purge tous mes radiateurs (je regarde qu'il y ai une bonne pression d'eau en sortie pas de bulles d'air)
 
et derniérement j'allume ma chaudiére
 
et le tour est jouer  
 
merci a tous pour toute votre aide


Message édité par tony54 le 21-03-2005 à 23:23:45
n°5121408
jigawa
Posté le 21-03-2005 à 23:26:49  profilanswer
 

c ca :)

n°5121458
tony54
Posté le 21-03-2005 à 23:31:52  profilanswer
 

ok j'y suis arrivé j'espére que je n'ai pas de fuite sinon obligé d'appeler le plombier
 
sinon la je suis redescendu a 1 bar mais il fait bon dans l'appart c le principal

n°5121475
tony54
Posté le 21-03-2005 à 23:33:11  profilanswer
 

juste un truc pour controler la pression de la chaudiere c sur quel mano ??

n°5121494
jigawa
Posté le 21-03-2005 à 23:34:37  profilanswer
 
n°5121541
jigawa
Posté le 21-03-2005 à 23:38:26  profilanswer
 

1 bar c trop faible. La "normale" est à 2 bars.
 
Le mano integré à la chaudiere est egalement utile si le circuit est bouché (exemple).

n°5121577
tony54
Posté le 21-03-2005 à 23:44:08  profilanswer
 

ce que je pige pas c l'aiguille rouge elle est positionné sur 1.5 bar

n°5121620
tony54
Posté le 21-03-2005 à 23:48:44  profilanswer
 

es ce que je peux remettre de l'eau a n'importe qu'elle moment meme qaund la chaudiere est en marche  
 
justement pour mettre a 1.5 bar

n°5122232
starfix
Night clubbing
Posté le 22-03-2005 à 01:15:00  profilanswer
 

gaille a écrit :

Balaise en radiateurs  :jap: , mais moins fort en orthographe...  :D


 
 :sarcastic:  je me suis fait griller ;)

n°5122245
starfix
Night clubbing
Posté le 22-03-2005 à 01:16:33  profilanswer
 

gira a écrit :

Il ne connait pas trop non plus les soupapes de surpression, et le bouton de décharge


 
 :non:  Non on ne dit pas une soupapes de surpression mais plutot
 
Une soupapes de securitè ;)
 
http://www.castorama.fr/conseils/d [...] _eau.jhtml


Message édité par starfix le 22-03-2005 à 01:54:17
n°5123179
gira
Posté le 22-03-2005 à 09:49:59  profilanswer
 

starfix a écrit :

:non:  Non on ne dit pas une soupapes de surpression mais plutot
 
Une soupapes de securitè ;)
 
http://www.castorama.fr/conseils/d [...] _eau.jhtml


 
Ah bon, mais alors, explique moi, à quoi sert une soupape de sécurité ?

n°5123232
tony54
Posté le 22-03-2005 à 10:07:27  profilanswer
 

voila g encore un probléme  
 
ce matin en me levant plus de chauffage le mano est a 0.5 bar pourtant je l'avais bien remplie a 1.5 bar
 

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
HOWTO - Purger les radiateurspurger les precedentes recherches d'internet explorer
Plus de sujets relatifs à : comment purger ses radiateurs ??


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR