[SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o

n°50817496
le_gribour​i
ZoNoS
Posté le 01-09-2017 à 09:38:50  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Un nouveau article sur le Fourvière Hôtel :
http://www.batiactu.com/edito/a-ly [...] -50137.php


Message édité par le_gribouri le 01-09-2017 à 09:40:19
mood
Publicité
Posté le 01-09-2017 à 09:38:50  profilanswer
 

n°50818542
leraturbai​n
Posté le 01-09-2017 à 10:55:52  profilanswer
 


 
Je pense que cela va contribuer - un petit peu - à tirer la qualité vers le haut, donc je ne trouve pas que cela soit une mauvaise nouvelle ;).

n°50819146
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 11:31:38  answer
 

On peut rêver [:impactshiny:6]  
Ça vaudrait le coup que je vous fasse lire les CRV que j'ai rédigés depuis mon retour de congés mardi [:impactshiny:6]

n°50819185
leraturbai​n
Posté le 01-09-2017 à 11:33:52  profilanswer
 

Contente-toi de nous faire profiter des meilleurs extraits :D.


Message édité par leraturbain le 01-09-2017 à 11:34:11
n°50819468
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 11:50:45  answer
 

Citation :

Salles de bains communes aux chambres blabla et blabla : préciser comment sera traité l'isolement coupe-feu avec la circulation au niveau du volet (mécanisme notamment) et du conduit d'extraction de désenfumage.


Un trou dans la cloison pour faire passer un conduit de DF OKLM [:impactshiny:6]  

Citation :

Blabla structure métallique est a priori sous-dimensionnée au regard des charges qui lui seront appliquées (y compris pour l'accumulation d'eau pour les noues concernées). Dispositions prises à préciser.


Citation :

Blabla : aciers de pontage de rive non mis en œuvre. Reprise à confirmer avant coulage.


Citation :

Blabla - Jonction plancher/voile : nous constatons la mise en œuvre de deux HA 10 filants au lieu de quatre comme indiqué sur les plans transmis. Reprise à confirmer avant coulage.


Citation :

Blabla - Liaison du chaînage dans l'épaisseur du plancher à reprendre avant coulage :
- présence de deux équerres au lieu de trois ;
- absence de liaison entre les deux voiles (les aciers des équerres ne sont pas alignées avec le voile file 1).


Citation :

Chape : fractionnement (hors seuils de porte des locaux) non réalisé et développement de fissures constaté pontuellement (notamment aux jonctions couloirs/lieux de vie).


Citation :

Blabla : calfeutrement à la mousse PU autour de la traversée du plancher haut du réseau EV non satisfaisant.


Citation :

Blabla : absence d'épaisseur renforcée autour des conduits PVC de diamètre nominal supérieur à 75 mm (EU/EV notamment) constatée par sondage.


J'enrobe tellement que ça perd de son croustillant [:frog sad:3]

n°50820181
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 12:51:14  profilanswer
 

 

Tu veux dire qu'ils ont posés le volet directement dans le placo et non dans une manchette promat venant du conduit ? [:tinostar dei]


Message édité par CAMPEDEL le 01-09-2017 à 12:52:14

---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50820282
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 13:05:09  answer
 

Pire :o

 

Avant la cloison [:impactshiny:6]

n°50820295
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 13:06:30  profilanswer
 
n°50820303
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 13:07:26  answer
 
n°50821240
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 01-09-2017 à 14:20:10  profilanswer
 


 
 [:froghettosky62:5]


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
mood
Publicité
Posté le 01-09-2017 à 14:20:10  profilanswer
 

n°50821696
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 14:46:18  profilanswer
 


 
Je ne comprends plus rien là.  :heink:  
 
 
C'est quoi ce volet en tôle ?  [:transparency]  
 


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50821724
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 14:48:07  answer
 

Le volet est contre la cloison, le conduit est destiné à être prolongé de l'autre côté... mais du coup pas de CF avant le volet, ni entre l'autre local et celui-là.

n°50821815
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 14:53:04  profilanswer
 

Arf, il me faudrait un bout de vue en plan du réseau pour comprendre. Parce que là  [:vieri32:1]


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50822965
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 01-09-2017 à 16:05:24  profilanswer
 

Quand tu fais de la gaine coupe-feu (type promat) le but est de pas foutre de clapet coupe-feu...


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°50822987
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 16:06:54  answer
 

Pas le choix quand plusieurs niveaux (DF) sont desservis.

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2017 à 16:07:18
n°50823188
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 16:21:35  profilanswer
 

PressurE a écrit :

Quand tu fais de la gaine coupe-feu (type promat) le but est de pas foutre de clapet coupe-feu...


J'imaginais un volet tunnel sur une trainasse d'extraction desservant une circulation distante (et dans ce cas le volet n'est pas du bon côté de la cloison).


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823215
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 16:23:33  answer
 

Exactement. 'Fin surtout l'encoffrement est trop court :o


Message édité par Profil supprimé le 01-09-2017 à 16:24:14
n°50823242
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 01-09-2017 à 16:25:23  profilanswer
 

Ah ouais et comment tu finis l'encoffrement autour du mécanisme en plastique ?  :pt1cable:


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°50823243
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 16:25:24  profilanswer
 


En désenfumage, il n'y a pas de clapet sur le parcours.  :heink:


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823281
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 01-09-2017 à 16:28:33  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :

En désenfumage, il n'y a pas de clapet sur le parcours.  :heink:


 
J'en ai déjà fait sur des gaines qui faisaient confort et désenfumage, c'était bien casse-tête
En cas de DI, des volets passaient les gaines en circuit "désenfumage" (extracteur) au lieu de "confort" (CTA)


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°50823355
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 16:34:47  profilanswer
 

PressurE a écrit :

Ah ouais et comment tu finis l'encoffrement autour du mécanisme en plastique ? :pt1cable:


Le mécanisme n'a pas besoin d'être protégé. S'il brûle le clapet s'ouvre et c'est ce qu'on veut.

 


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823369
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 16:35:45  answer
 

PressurE a écrit :

Ah ouais et comment tu finis l'encoffrement autour du mécanisme en plastique ? :pt1cable:


Tu peux pas vraiment, mais théoriquement c'est pas ça le problème :o

CAMPEDEL a écrit :


En désenfumage, il n'y a pas de clapet sur le parcours. :heink:


J'ai fait un raccourci car ça a le même rôle (volet).

n°50823390
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 16:36:53  profilanswer
 

PressurE a écrit :

 

J'en ai déjà fait sur des gaines qui faisaient confort et désenfumage, c'était bien casse-tête
En cas de DI, des volets passaient les gaines en circuit "désenfumage" (extracteur) au lieu de "confort" (CTA)


C'est autorisé ça.  :ouch:  :??:


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823458
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 16:41:05  answer
 

CAMPEDEL a écrit :

Le mécanisme n'a pas besoin d'être protégé. S'il brûle le clapet s'ouvre et c'est ce qu'on veut.


Et le CF entre les deux locaux :o ?

n°50823476
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 01-09-2017 à 16:42:23  profilanswer
 


 
Je veux bien voir le PV quand même :D
Pourquoi il a pas passé la cloison et mis le volet en terminal ?
 

CAMPEDEL a écrit :

C'est autorisé ça.  :ouch:  :??:


 
Ben oui, ton volet-tunnel (NO confort/NF désenfumage) n'a aucune vocation à reconstituer le degré coupe-feu d'une paroi, tu fais ce que tu veux


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°50823505
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 16:44:39  answer
 

PressurE a écrit :

Je veux bien voir le PV quand même :D
Pourquoi il a pas passé la cloison et mis le volet en terminal ?


1 - le PV d'une gaine en Promat ? On s'en fout de ce qu'il y a dedans, ça ne peut pas être plus contraignant que du DF.
2 - les polonais non déclarés on bêtement suivi le plan qui était visiblement trop schématique.

n°50823572
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 16:50:08  profilanswer
 


De l'autre côté de la cloison, c'est le lieu à désenfumer ?

 



---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823601
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 16:52:16  answer
 
n°50823613
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 16:53:27  profilanswer
 


Une gaine promat coupe-feu n'est pas soumise à ce problème.

 

Le problème ici est que l'organe est un clapet coupe-feu et non un volet tunnel. D'où discontinuité de la gaine promat. :/


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823629
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 01-09-2017 à 16:54:31  profilanswer
 


 
Si c'est pas un CCF "applique" mais un CCF "tunnel" tu peux recommencer
Tu n'as pas de PV pour un CCF tunnel dans une gaine promat
https://pro.aldes.fr/media/3705/iso [...] tation.pdf


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°50823638
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 16:54:59  answer
 

CAMPEDEL a écrit :


Une gaine promat coupe-feu n'est pas soumise à ce problème.

 

Le problème ici est que l'organe est un clapet coupe-feu et non un volet tunnel. D'où discontinuité de la gaine promat. :/


Si tu arrêtes ta gaine avant la cloison, il n'y a pas de CF entre les deux locaux.

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2017 à 16:59:12
n°50823653
Jay Kay
Posté le 01-09-2017 à 16:56:41  profilanswer
 

Ca partait sur un souhait de faire un CR croustillang.  [:rahanus:2]

 

Au final on a 25 posts imbuvables  [:rahanus:3]


Message édité par Jay Kay le 01-09-2017 à 16:57:08

---------------
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°50823693
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 16:59:57  profilanswer
 


Alors ce clapet devait être de l'autre côté de la cloison ou être un volet tunnel.


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823702
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 17:00:40  answer
 

PressurE a écrit :

Si c'est pas un CCF "applique" mais un CCF "tunnel" tu peux recommencer
Tu n'as pas de PV pour un CCF tunnel dans une gaine promat
https://pro.aldes.fr/media/3705/iso [...] tation.pdf


Je vérifierai :jap:

n°50823716
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 17:01:39  profilanswer
 


Bien sûr.

 

Il fallait un volet tunnel ici et non un clapet !


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823721
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 17:02:01  answer
 

CAMPEDEL a écrit :


Alors ce clapet devait être de l'autre côté de la cloison ou être un volet tunnel.


C'est ce que je dis :o
Et a priori même de l'autre côté de la cloison ça ne fonctionne pas, cf message de PressurE.

n°50823728
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 17:02:39  answer
 

CAMPEDEL a écrit :

Il fallait un volet tunnel ici et non un clapet !


Oui, et surtout le déplacer :o

n°50823787
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 17:08:38  profilanswer
 


Bah, en quoi est-ce gênant que le volet soit de ce côté ?

 

Même si le mécanisme brûle légèrement feu n'ira pas dans la gaine. ^^


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823812
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 17:10:38  profilanswer
 

PressurE a écrit :

 

Si c'est pas un CCF "applique" mais un CCF "tunnel" tu peux recommencer
Tu n'as pas de PV pour un CCF tunnel dans une gaine promat
https://pro.aldes.fr/media/3705/iso [...] tation.pdf


Ben oui.

 

Mais il n'y a pas à épiloguer : il faut démonter et remplacer par un volet tunnel et puis c'est tout.


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°50823935
Profil sup​primé
Posté le 01-09-2017 à 17:21:32  answer
 

CAMPEDEL a écrit :


Bah, en quoi est-ce gênant que le volet soit de ce côté ?

 

Même si le mécanisme brûle légèrement feu n'ira pas dans la gaine. ^^


____    |
____
           |
           |

 

En cas de volet ouvert, le feu passe d'un local à l'autre (la gaine métallique n'est pas CF).

n°50823974
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-09-2017 à 17:26:24  profilanswer
 


Oui mais là tu parles d'un clapet.

 

Moi je parle d'un volet tunnel.

 

Ce n'est pas le même organe. .


Message édité par CAMPEDEL le 01-09-2017 à 17:30:34

---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  216  217  218  ..  412  413  414  415  416  417

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Batiment intelligentNOUVEAU FORUM sur l'électricité: bâtiment, industriel, PAC, solaire,..
Protestation contre Ahmadinejad en face du bâtiment de l'ONUDéplacements professionels : site pour trouver des hotels pas cher ?
tva 5.5% dans batimentTVA 5.5 dans le batiment
Bâtiment TVA à 5,5 % ça continue ou pas ?Camera de surveillance dans un batiment locatif ?
Sites ou forums dédiés construction et bâtiment...connaissez vous des artisans dans le domaine de l'habitat ou batiment
Plus de sujets relatifs à : [SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR